真心求助钢结构梁柱节点加腋怎么设计?梁柱节点域超限很多,但是梁柱大小又没法改动,加腋是不是最好的解决方案?在哪本规范上有关于这方面的问题的解答?
真心求助钢结构梁柱节点加腋怎么设计?梁柱节点域超限很多,但是梁柱大小又没法改动,加腋是不是最好的解决方案?在哪本规范上有关于这方面的问题的解答?
2楼
节点域超限很多可以把节点域柱腹板加厚,或者是贴板焊具体看JGJ 99-98
第8.3.9条。
回复
3楼
disking120 发表于 2014-9-15 14:23 节点域超限很多可以把节点域柱腹板加厚,或者是贴板焊具体看JGJ 99-98第8.3.9条。谢谢指导,请问设计过加腋么?能顺便指导下么?
回复