论膨涨水箱的有效水深对于一种膨胀水箱,因为其与热水系统是直接联通的,是热水管网系统的一个组成部分,因此,它与冷水箱、热水管网组成了一个连通器。根据连通器原理,冷水箱、热水箱对热交换器产生的压强是相等的。于是,热水系统运行中(管网提供设计温度的热水),对于冷水箱的每一状态,膨胀水箱均有相对应的唯一状态,亦即膨胀水箱水面随生活水箱水位而波动。亦即热水系统在正常运行中,膨胀水箱中液位有一个波动区间,这个波动区间即为膨胀水箱的有效水深(膨胀水箱设计高低水位与冷水箱设计高低水位相对应)。

论膨涨水箱的有效水深 对于一种膨胀水箱,因为其与热水系统是直接联通的,是热水管网系统的一个组成部分,因此,它与冷水箱、热水管网组成了一个连通器。
而热水系统膨胀量,是热水系统第一次使用时(或检修停用后重新启动时),因为冷水升温后密度减小增加的体积,此体积并非膨胀水箱的有效容积,因为膨胀水箱可将其排除(通过溢流管、溢流口等)。对于图1,我们来分析一下第一次加热的情况,考虑冷水箱处于最高液位(38米),膨胀水箱亦处于38米,随着加热器的开启,热水温度逐渐上升,体积逐渐膨胀,当其膨胀至38.67米(38.67为膨胀水箱设计高水位,此时热水膨胀量为0.67x0.04=26.8L)时,系统温度尚未达到设定温度60°(膨胀量为49.5L),随着温度继续升高,热水升温膨胀新增加的体积只能通过溢流管排除,而膨胀水箱水位却维持不变。
从上述分析过程可知,膨胀水箱的主要作用是维持冷水系统、热水系统的压力平衡,并且在加热过程中容纳部分膨胀水量。冷水加热过程的膨胀水量并非冷水箱的有效容积,膨胀水箱仅储存了部分膨胀量,另一部分通过溢流排除了。
在给排水行业中,有效水深是最基本的概念之一,其含义是明确的、一贯的。在通常情况下,有效水深均为高低设计液位间的差值,即为:
有效水深=设计最高液位-设计最低液位。
而水深值的是设计水位与池底(箱底)的差值,与有效水深显然不一致。对于考题而言,设热交换器底为标高正负0。当冷水箱为高液面时,膨胀水箱高液位H2=40.67m;当冷水箱为低液面时,膨胀水箱低液位H1=38.637m;故膨胀水箱有效水深为H2-H1=40.67-38.637=2.033。
论热水并联分区减压阀无法实现减压
从A点到B点由两条路径:A-减压阀-B、A-C-B。A-C-B对 A-减压阀-B形成短路,,故B点压力即为A-ha-c-b,ha-c-b是不大的,故低区依然超压,,无法实现减压。
论带式浓缩压缩机是一体处理设备
带式浓缩机 是可以和脱水组合成一体机的,我们再来细看题目,题中说的是“带式浓缩压缩机”,似乎是指一体机而非单一的污泥浓缩机,而是指的浓缩、脱水的一体机。这里又说浓缩又说压缩,显然包括浓缩和脱水,所以指的是一体机。
注意 带式浓缩机的出水含水率93%-97%,浓缩后的污泥体积为 1.8/0.07~1.8/0.05=25.7~36m3, 也就是说,浓缩后的体积为25.7~36方每天。第二个步骤是脱水,脱水的处理能力即为污泥浓缩的出水量。根据7.1.4,机械设备应设备用,于是可以选A
论用水定额与时变化系数的关系 有人说用水定额与时变化系数无任何关系,理由是规范条文及解释都没有明确说明这一点,也不像热水一样明确说明可以用使用双内插。
但是,上述说法并不符合现实,现行规范明确说明了给水(冷水)用水定额与时变化系数的关系:请看建水规范P224页,倒数第二行:

“原规范中给水Kh是按用水定额大小变化取值的”,因此,时变化系数与用水定额是有对应关系的。至于往年真题题设中给出的数据,时变化系数与用水定额并未按规范并未严格对应,可以作以下两点理解;1.题设最大;2.有当地相似项目的相关调查数据,可按调查数据取值。
论研究生公寓不是酒店式公寓
研究生公寓是否就是“酒店式公寓”,关键看“宿舍”和“酒店式公寓”的定义。
我们首先看《宿舍建筑设计规范》:

2.0.1 宿舍:有集中管理且供单身人士使用的居住建筑
研究生公寓符合该定义 , 故可以称之为“宿舍”。

有人说,厨房是“酒店式公寓”区别于“宿舍”的关键,我们继续看《宿舍建筑设计规范》:
4.3.8 宿舍建筑内设有公共厨房时,其使用面积不宜系小于6m2.
由此可见,宿舍也可以设厨房,厨房也不是宿舍与酒店式公寓的关键区别所在。

按照《天津市关于加强酒店型公寓规划建设管理有关要求的通知》,可见“研究生公寓”不能符合“酒店式公寓”的许多要求。我们也能看出,“酒店式公寓”更强调其商业属性,其用地性质为商业金融用地。
所以,“研究生公寓”并非就是“酒店式公寓”。
对于“公寓”能否是”宿舍”, 我们来看《湖南省校外大学生公寓区规划设计导则》:
“公寓建筑形式基本以集体宿舍为主 ”,从此可知“研究生公寓”名为“公寓”,实非“酒店式公寓”,本质还可以是宿舍。
“研究生公寓”不是“酒店式公寓”,“研究生公寓”是千真万确的“宿舍”。


joesnowy
2014年09月14日 21:24:37
2楼
论处理工艺的总曝气量是平均时
因为最高时是作为设备选型用的,如果是设备选型,两个池子不应放在一起,应该分别算最高时才能选型。两个最高时相加是没有任何意义的量,选型应该两池单算。所以排除选型,应该是耗能。耗能按平均时算。
回复
woshidengwei0829
2014年09月15日 10:59:31
3楼
不错 分析的恨透侧 很贴近设计实际
回复
msw0718
2014年09月15日 11:26:39
4楼
这么好的帖子没人顶?
回复
yingjianyi_007
2014年09月15日 11:41:47
5楼
好贴,顶起来让更多人看到~
回复
humingbokkk
2014年09月15日 15:07:05
6楼
分析的好!
回复
hongye_yan
2014年09月15日 17:33:01
7楼
较真
分析题目就是要较真!
规范的备注和新旧规范比较都研究到了
回复
ai12345d
2014年09月15日 19:41:03
8楼
本帖最后由 ai12345d 于 2014-9-15 20:04 编辑

关于污泥浓缩的,楼主说的有点道理,如果按题目给出的答案,确实可选A。
但是既然认为是浓缩压缩一体机,按楼主的解答,似乎只是说了压缩这一步骤的取值,但是浓缩这个步骤的取值呢。
小弟不是做污水的,不太懂,如果说错了请见谅。

还有这个膨胀水箱的问题,我觉得膨胀水箱有效容积是跟膨胀水箱液面高出冷水箱液面的高差相对应的。既然已经给出了0.04平米的水箱面积,那么这题我觉得高差应该按1.24m,否则膨胀水箱有效容积就不符合了。再加上冷水箱水位的变动。我个人举得选D。