关于给水管纵断面的布置疑问
lundunzhang
2014年09月13日 16:44:07
只看楼主

本帖最后由 lundunzhang 于 2014-9-13 16:55 编辑 关于雨水管和排水管的布置在纵断面上的布置,室外排水规范说的比较详细,但是对于给水管在纵断面的布置,室外给水规范上写的很少,自己布置的一个输水管纵断面图,DN800的聚乙烯管,拱起的这部分是位于道口,最小覆土为1.0m。我想问一下转折点的角度是不是太大,在转折点一定要布置阀门吗?还是在转折点布置横支管(DN500)(即图上画圈的位置)是否合适。

本帖最后由 lundunzhang 于 2014-9-13 16:55 编辑

关于雨水管和排水管的布置在纵断面上的布置,室外排水规范说的比较详细,但是对于给水管在纵断面的布置,室外给水规范上写的很少,自己布置的一个输水管纵断面图,DN800的聚乙烯管,拱起的这部分是位于道口,最小覆土为1.0m。我想问一下转折点的角度是不是太大,在转折点一定要布置阀门吗?还是在转折点布置横支管(DN500)(即图上画圈的位置)是否合适。
捕获.PNG

捕获.PNG

飞啊飞啊
2014年09月14日 06:30:31
2楼
学习一下,顶贴关注。
回复
老酒
2014年09月14日 10:29:40
3楼
应该没有问题
回复
dlsc555666
2014年09月15日 10:55:51
4楼
不太明白楼主想表达什么意思
回复
toumingweixiao000
2014年09月15日 17:57:09
5楼
转折点布置横支管恐怕不太合适
回复
hhhkkk666
2014年09月15日 18:18:52
6楼
节点右侧加设个排气阀,其它就按这样做!没什么问题!
回复
huangzhimin
2014年09月16日 08:50:13
7楼
发一份输水管平纵断面图供参用。
回复
silence521314
2014年09月17日 18:05:25
8楼
首先你说排水纵断面有要求,而给水没有,这表明你才开始做设计,或者说对规范不熟悉,给水只是没有排水那么严格,因为给水是压力流,不论管道是上坡还是下坡,水都能靠压力流走,而排水是重力流,要是也随意上坡和下坡,那就水流不走了.针对你的问题,首先好好翻规范,以及大学教材,其次,那么大的竖向坡度折角也是可以的,有弯头,并不是高起来的地方必须要设什么阀门井或者预设支管,高起来的地方,必须设排气阀,如果要问为什么,还是建议你看教材,因为那上面讲的最清楚,如果你还不明白,可能就是你没学过水力学,或者完全是外行进来做给排水的,说的有点啰嗦,如有冒犯,还请见谅!