关于上午第3题,没有人选C么?额定电压选择10.5kV的话,变压器回路持续工作电流按照1.3倍额定电流选择的话,对应答案即为C。我也不太确定,额定电压要不要取10.5kV。B选项对应的情况是:变压器回路持续工作电流按照1.05倍额定电流,额定电压也是10.5kV。揣测出题人的意思,应该是按照10.5kV考虑吧。关于上午第19题,两个整定电流I1 = 10*20 = 200A I2=4*50/0.75=266.7A,我咋感觉为了保证设备的安全,动作电流应该选小的呢,即200A。为啥大部分人都选大的266.7A
额定电压选择10.5kV的话,变压器回路持续工作电流按照1.3倍额定电流选择的话,对应答案即为C。关于上午第20题,当均衡充电的蓄电池组不与直流母线连接时,Ijc = 0,我记得题干中给了这个条件吧。你们都没有考虑么?