工程上用到大量的单芯交联电力电缆(见下图),请行家说说YJY73、YJV72这两种电缆的结构特点,尤其是:其铠装层用的是什么金属材料?先谢过哈。YJY73-27.5kV-1*400ZC YJV72-
工程上用到大量的单芯交联电力电缆(见下图),请行家说说YJY73、YJV72这两种电缆的结构特点,尤其是:其铠装层用的是什么金属材料?先谢过哈。
YJY73-27.5kV-1*400
ZC YJV72-
2楼
结构一层套一层的,够复杂hfflqc.com
回复
3楼
应该是抗拉的钢丝吧
回复
4楼
路过学习!
回复
5楼
本帖最后由 wboy8759 于 2014-9-14 11:17 编辑
终于查到了:
单相单芯电缆铠装应采用
非磁性材料
,如采用某种特殊材料,应考虑对电缆载流量的影响。
“铠装用
圆铝线应采用符合GB∕T3954-2008 规定1A60 A8(H16)电工圆铝杆拉制,
铠装用圆铝丝外观及机械电气性能应符合GB3955-2009电工圆铝线的要求。铠装铝线直径为2.5mm。”
单芯电缆绝缘线芯的屏蔽,应由
导体屏蔽
和
绝缘屏蔽
组成。
导体屏蔽
:
采用挤包交联粘结型
半导电料
,导体屏蔽标称厚度为
0.8mm
,最薄点厚度不小于标称值的
80%
。
绝缘屏蔽
:
绝缘屏蔽应由
非金属半导电层
与金属层组合而成。
金属屏蔽
:金属屏蔽由
疏绕细软铜丝
和
反向绕包的铜丝或软铜带扎紧。
组成
疏绕细软铜丝的相邻铜丝平均间隙应不大于
4mm
,任何两根相邻铜丝间隙应不大于
8mm
。金属屏蔽中的铜丝电阻应符合
GB/T3956-2008
要求
。
回复
6楼
这么平整的切面,学习了
回复
7楼
开了眼界了!!:lol
回复
8楼
应该是抗拉的钢丝吧
回复
9楼
路过,学习了!
回复
10楼
参与学习;谢谢楼主分享!
回复
11楼
看图片时觉得这电缆(电压是多少?),怎么做的这么不讲究?
原来是20KV系统上“必须穿管”保护的“无蜗流铠装电缆”,我们常说“钢铠电缆”,它不是(钢铠)!是铝丝!机械强度很差的,电缆敷设环境有较高要求的!!!
回复