关于单芯交联电力电缆的铠装分类
wboy8759
wboy8759 Lv.17
2014年09月13日 09:34:04
只看楼主

工程上用到大量的单芯交联电力电缆(见下图),请行家说说YJY73、YJV72这两种电缆的结构特点,尤其是:其铠装层用的是什么金属材料?先谢过哈。YJY73-27.5kV-1*400ZC YJV72-

工程上用到大量的单芯交联电力电缆(见下图),请行家说说YJY73YJV72这两种电缆的结构特点,尤其是:其铠装层用的是什么金属材料?先谢过哈。

牵引变出线缆.jpg
YJY73-27.5kV-1*400

ZC YJV72回流缆.jpg
ZC YJV72-



牵引变出线缆.jpg


ZC YJV72回流缆.jpg

惠丰防雷器材
2014年09月13日 09:50:56
2楼
结构一层套一层的,够复杂hfflqc.com
回复
xml2012
2014年09月13日 15:51:05
3楼
应该是抗拉的钢丝吧
回复
橙衣海盗11
2014年09月13日 19:02:11
4楼
路过学习!
回复
wboy8759
2014年09月14日 11:08:48
5楼
本帖最后由 wboy8759 于 2014-9-14 11:17 编辑

终于查到了:

单相单芯电缆铠装应采用 非磁性材料 ,如采用某种特殊材料,应考虑对电缆载流量的影响。
“铠装用 圆铝线应采用符合GB∕T3954-2008 规定1A60 A8(H16)电工圆铝杆拉制, 铠装用圆铝丝外观及机械电气性能应符合GB3955-2009电工圆铝线的要求。铠装铝线直径为2.5mm。”
单芯电缆绝缘线芯的屏蔽,应由 导体屏蔽 绝缘屏蔽 组成。
导体屏蔽 采用挤包交联粘结型 半导电料 ,导体屏蔽标称厚度为 0.8mm ,最薄点厚度不小于标称值的 80% 绝缘屏蔽 绝缘屏蔽应由 非金属半导电层 与金属层组合而成。
金属屏蔽 :金属屏蔽由 疏绕细软铜丝 反向绕包的铜丝或软铜带扎紧。 组成 疏绕细软铜丝的相邻铜丝平均间隙应不大于 4mm ,任何两根相邻铜丝间隙应不大于 8mm 。金属屏蔽中的铜丝电阻应符合 GB/T3956-2008 要求
回复
wohaobeijiu
2014年09月16日 17:06:36
6楼
这么平整的切面,学习了
回复
lllris
2014年09月16日 17:20:31
7楼
开了眼界了!!:lol
回复
q13871628685
2014年09月16日 17:36:37
8楼

应该是抗拉的钢丝吧
回复
phuage2011
2014年09月16日 18:22:50
9楼
路过,学习了!
回复
david200901050
2014年09月17日 08:18:05
10楼
参与学习;谢谢楼主分享!
回复
lingxuct
2014年09月17日 09:08:05
11楼
看图片时觉得这电缆(电压是多少?),怎么做的这么不讲究?

原来是20KV系统上“必须穿管”保护的“无蜗流铠装电缆”,我们常说“钢铠电缆”,它不是(钢铠)!是铝丝!机械强度很差的,电缆敷设环境有较高要求的!!!