消防工程师安全技术综合能力第二篇第六章思考题问题:建筑内部装修材料按使用部位和功能划分的具体分类有哪些?答案:装修材料根据其在内部装修中使用的部位和功能,主要分为顶棚装修材料、墙面装修材料、地面装修材料、隔断装修材料、固定家具、装饰织物和其他装饰材料等七大类。问题:建筑内部装修材料的燃烧性能等级如何划分?请分别举例说明?答案:问题:简述对民用建筑外保温系统进行防火检查的主要内容?
问题:建筑内部装修材料按使用部位和功能划分的具体分类有哪些?
答案:装修材料根据其在内部装修中使用的部位和功能,主要分为顶棚装修材料、墙面装修材料、地面装修材料、隔断装修材料、固定家具、装饰织物和其他装饰材料等七大类。
问题:建筑内部装修材料的燃烧性能等级如何划分?请分别举例说明?
答案:
问题:简述对民用建筑外保温系统进行防火检查的主要内容?
答案:
1.保温材料的燃烧性能 用于建筑保温系统的保温材料主要包括有机高分子类、有机无机复合类和无机类三大类,根据燃烧性能等级的不同,主要有A(不燃性)、B1(难燃性)、B2(可燃性)三个等级。针对民用建筑不同的建筑类别、建筑高度和外墙材质,外保温材料的燃烧性能等级有所不同(具体要求见《消防安全技术实务》第二篇第十章相关内容)。需要注意的是,屋面、地下室外墙面不得使用岩棉、玻璃棉等吸水率高的保温材料。
2.防护层的设置 当外墙体保温材料选用非A级材料时,检查其外侧是否按要求设置不燃材料制作的防护层,并将保温材料完全覆盖。不同使用性质、建筑高度和外墙材质的民用建筑,其防护层的设置厚度也有所不同。需要注意的是,首层防护层的厚度一般是其他楼层防护层的厚度的2倍。
3.防火隔离带的设置 当外墙体采用82级保温材料时,检查是否每层沿楼板位置设置不燃材料制作的水平防火隔离带,隔离带的设置高度不得小于300mm,且应与建筑外墙体全面积粘贴密实。当屋面和外墙体均采用非A级保温材料时,还须检查外墙和屋面分隔处是否按要求设置不燃材料制作的防火隔离带,隔离带的宽度不得小于500mm。
4.每层的防火封堵 当外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间有空腔时,检查保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔,是否在每层楼板处采用防火封堵材料封堵,以防因烟囱效应造成火势快速发展。
5.电气线路和电器配件 电气线路不得穿越或敷设在非A级保温材料中;对确需穿越或敷设的,应检查是否采取穿金属导管等防火保护措施。开关、插座等电器配件,不得直接安装在难燃或可燃的保温材料上,以防因电器使用年限长、绝缘老化或过负荷运行发热等引发火灾。
问题:简述对建筑外墙的装饰进行防火检查的主要内容?
答案:
1.装饰材料的燃烧性能
建筑外墙上附属的装饰材料(如装饰板、广告牌和条幅等),如采用可燃性材料,火灾时会从外立面蔓延至多个楼层形成立体燃烧,大大增加灭火救援的难度。所以,室外大型广告牌和条幅的材质要便于火灾时破拆;建筑外墙的装饰层不得使用可燃材料,当建筑高度大于24m时,要采用不燃材料。需要注意的是,当建筑外墙的装饰层采用可燃保温材料时,不得使用火灾时易脱落的瓷砖材料。
2.广告牌的设置位置
户外广告牌若设置在灭火救援窗或自然排烟窗的外侧将不利于建筑的排烟和人员在紧急情况下的逃生及外部消防救援。同时还要注意,在消防车登高面一侧的外墙上,不得设置凸出的广告牌,以防影消防车登高操作。
3.设置户外电致发光广告牌墙体的燃烧性能
直接设置在有可燃、难燃材料墙体上的户外电致发光广告牌,容易成为着火源而引发火灾,并能导致火势沿建筑外立面蔓延。因此,户外电致发光广告牌不得直接设置在有可燃、难燃材料的墙体上。
问题:民用建筑满足什么条件时,建筑内部装修材料的燃烧性能可以适当降低?
答案:
1)安装在钢龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板、矿棉吸声板,可作为A级装修材料;
当胶合板表面涂覆一级饰面型防火涂料时,可作为B1级装修材料;单位质量小于300g/m2的纸质、布质壁纸,当直接粘贴在A级基材上时,可作为B1级装修材料;
施涂于A级基材上的无机装饰涂料,可作为A级装修材料;
施涂于A级基材上,湿涂覆比小于1.5kg/m2的有机装饰涂料,可作为B1级装修材料。
2)当胶合板用于顶棚和墙面装修并且内含有电器、电线等物体时,对隐蔽层检查时,应查阅隐蔽工程验收记录,现场核查胶合板的内、外表面以及相应的木龙骨是否涂覆防火涂料,或采用阻燃浸渍处理是否达到B1级。