水厂规模10万t/d,领导说水厂的位置商业价值高,想把水厂建设在地下,上面在进行商业开发(建楼等),请问,这么做可以吗?有相应规范要求自来水厂必须封闭建设吗?

水厂规模10万t/d,领导说水厂的位置商业价值高,想把水厂建设在地下,上面在进行商业开发(建楼等),请问,这么做可以吗?有相应规范要求自来水厂必须封闭建设吗?
一生为水
2014年09月14日 14:28:26
2楼
现在有污水厂全建地下式的。。。。。。。。。。。
回复
jevengod
2014年09月15日 08:24:19
3楼
即使是地下式的,上面也不可能建楼吧,一般是做绿地……
回复
huangzhimin
2014年09月17日 10:41:56
4楼
水厂厂址选择正确与否,涉及到整个供水工程系统的合理性,并对工程投资、建设周期和运行维护等方面都会产生直接的影响。影响水厂厂址选择的技术要求很多,设计中应通过技术经济比较确定水厂厂址。
水厂是安全和卫生防护要求很高的部门,为使水厂布置合理和整洁,并使运行维护方便,个人之见不宜把水厂建设在地下。
回复
wato92
2014年09月18日 10:47:01
5楼
没见过这样做的
回复
人生如梦剑如虹
2014年09月18日 11:06:05
6楼
牛逼的领导
回复
好的额
2014年09月28日 09:03:48
7楼
现在为了节省占地,领导还想利用场地高差,把清水池埋地,然后把砂滤和碳滤都架在清水池上面。不知道有没有这样的工程实例?
回复
yanzhenshi
2014年09月28日 09:47:42
8楼
不可能全部地下的
回复
gaoerj1965
2014年09月28日 11:40:31
9楼
将反应池、沉淀池建在清水池上的水厂见过很多,但将滤池建在清水池上的真没见过。
回复
li-jinbai
2014年10月15日 11:36:52
10楼
太有才了,要是水厂的管道漏水还要把楼房拆了才能修。
回复
好的额
2015年02月02日 17:07:47
11楼
水厂周围10m绿化带是强制要求吗?