关于2014发输电案例上午第9题的讨论
nmghc_2014
nmghc_2014 Lv.2
2014年09月12日 09:38:28
只看楼主

关于第9题,氧化锌避雷器到电抗器的距离,DL/T620表12没说要求同塔双回按一回计算!下面的c条说计算阀型避雷器到主变的最大距离时,同塔双回按一回考虑!如果氧化锌的也按一回考虑,依据怎么写?大家讨论下!



关于第9题,氧化锌避雷器到电抗器的距离,DL/T620表12没说要求同塔双回按一回计算!下面的c条说计算阀型避雷器到主变的最大距离时,同塔双回按一回考虑!如果氧化锌的也按一回考虑,依据怎么写?大家讨论下!

免费打赏
blick1984
2014年09月12日 10:06:10
2楼
做错了 ,按330kv做的 ,引错条文了,悲剧啊
回复
peizhang991005
2014年09月12日 10:07:15
3楼
氧化锌避雷器也是阀型避雷器的一种
回复
nmghc_2014
2014年09月12日 11:06:57
4楼
氧化锌避雷器是阀型避雷器的一种?开完笑吧?
回复
historian2013
2014年09月12日 11:25:51
5楼
阀型是非金属氧化物避雷器
氧化锌显然不属于阀型!
回复
delta2013
2014年09月12日 11:45:03
6楼
金属氧化物避雷器就是阀式避雷器的一种,避雷器分阀式避雷器和排气式避雷器,好好看看DL/T620中的内容
回复
nmghc_2014
2014年09月12日 14:38:27
7楼
:L:L:L:L:L
回复