大家都转移下注意力 来看这里
shuxue12123456
2014年09月11日 14:52:17
只看楼主

最近刚考完试大家心里也忐忑也浮躁,网上也会出现各种的对骂,出出气,发发牢骚就算了吧,都是一个行业的人,何必自相残杀呢,都平息下怒火,等着最终结果就是了,无论我们如何去做,最终不还得是官方说了么。大家都不是仇人,说不定还会合作做项目何必非要搞个你死我活呢。考试结束了,都好好休息,生活还要往前,一切都是浮云。好了 大家转移一下注意力,我要提个问题,关于地下车库防火卷帘到底是一步降还是两步降,最近做了一个保定的项目,当地消防局要求一步降落,但是我查新火归 条文说明里面说地下车库车辆通道上的卷帘按照疏散通道上的来设置,各位,下午没事咱们讨论讨论,我问院里建筑的说是不算疏散用卷帘,那这一条到底各个地方是怎么理解的。:handshake

peizhang991005
2014年09月11日 15:24:03
2楼
"我查新火归 条文说明里面说地下车库车辆通道上的卷帘按照疏散通道上的来设置",新火规指的是什么?那一条?
回复
allanscyan
2014年09月11日 15:32:59
3楼
GB 50116-2013

4.6.1 防火门系统的联动控制设计,应符合下列规定:
1 应由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测
器或一只火灾探测器与一只于动火灾报警按钮的报警信号,作为
常开防火门关闭的联动触发信号,联动触发信号应由火灾报警控
制器或消防联动控制器发出,并应由消防联动控制器或防火门监
控器联动控制防火门关闭。
2 疏散通道t 各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈
至防火门监控器。
4.6.2 防火卷帘的升降应由防火卷帘控制器控制。
4.6.3 疏散通道J:设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列
规定:
1 联功控制方式,防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器
或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应
联动控制防火卷帘下降至距楼板面1. 8m 处:任一只专门用于联
动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下
降到楼板闹;在卷帘的任~-侧距卷帘纵深O. 5m~5m 内应设置不
少于2 只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。
2 于动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控
制防火卷帘的升降。
4.6.4 非疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下
列规定:
• 14 •
1 联动控制方式,应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立
的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并
应联动控制防火卷帘自:接下降到楼板面。
2 子动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的于动控制按钮控
制防火卷帘的升降,并应能在消防控制室内的消防联动控制器上
子功控制防火卷帘的降落。
4.6.5 防火卷帘下降至距楼板面108m 处、下降到楼板面的动作
信号和防火卷帘控制器直接连接的感烟、感温火灾探测器的报警
{言号,应反馈至消防联动控制器。
回复
shuxue12123456
2014年09月11日 16:02:25
4楼
peizhang991005 发表于 2014-9-11 15:24 “我查新火归 条文说明里面说地下车库车辆通道上的卷帘按照疏散通道上的来设置”,新火规指的是什么?那一条?GB50116-2013第4.6.3条的条文解释你可以看一下
回复
shuxue12123456
2014年09月11日 16:02:55
5楼
allanscyan 发表于 2014-9-11 15:32 GB 50116-20134.6.1 防火门系统的联动控制设计,应符合下列规定:请看4.6.3的条文解释
回复
peizhang991005
2014年09月11日 16:16:44
6楼
我是按先降到1.8m,再降到底设计的。汽车库防火规范中人车疏散是分开的。
回复

相关推荐