小字体为”老灰兔子“的原文。大字是本人的观点。
1、“市电是TN-S系统。当ATS开关下侧中性线与保护线进行短接后,等于中性线重复接地了,按规范是不可以的。因为它变成TN-C系统了吗(嘛)”,这里怎么就会变成TN-C系统了呢?你没看到UPS出线不还是TN-S吗?
一个供电系统形式并不是只从变压器处来区分,而是从电源的出线处区分。一个电源包括了各种控制、安保等装置,通常以出线隔离开关(或出线柜)为界。一个电源最简单的就一台变压器加高压隔离开关(跌落式熔断器)+低压隔离开关(带熔断器石板刀闸);复杂的除了变压器外,还有各种高低压控制柜、计量检测、安全保护等等的装置,甚至有些还分开什么高压室、低压室、配电室等。在电源内部,是无法区分其是什么系统的,在施工中,它们的许多装置的接地不能仅仅一点接地,而是规定了不能少于两点接地(即每套装置的进入点和出外点都必须接地)---又是中性线重复接地的论调!。就楼主的这张图来说,UPS为分界线,上部分为电源部分,下部分才是供电系统形式部分。”
我的观点:
由于不知UPS的出线是使用何种系统,就不要去考虑UPS以下的问题。考虑了是多余的话。按UPS的上部为电源部分来考虑,承认市电是TN-S系统,那么它的中性线就不应重复接地。这是一;二,发电机是IT系统,它的N不应接地,这不很明确吗?
2. 同第一点。变压器的N线和发电机的N线进入了ATS开关,主要作用是隔离两者的直接联系,是出于人身安全保护方面考虑的。由市电供电时,不论电源内部如何连接,其UPS出线端仍是TN-S。但是,由于柴油机中性点没有接地,其时如果由发电机供电,你的系统将变得不伦不类,既不是TN-S,也不能算真正的IT。
你不知人家的UPS如何使用啊?假设人家规定当发电机供电时,按IT系统规定使用呢?那你还能说“系统将变得不伦不类”吗?不要考虑UPS以下,不是你讨论的范围。
因为变压器的中性点接地处,通常也是变压器铁芯、外壳等的接地点,此时的这条PE线可以视作为PEN线。但改用发电机供电,它就变成了接地保护线,它与发电机所构成的系统无直接的联系,成了所谓的IT系统。
我的观点:
应该是:从变压器中性点套管引出的是PEN线,再接接地极。但这段PEN线要绝缘。然后从这段PEN线上引出中性线 N、保护线PE,形成TN-S系统。但引出的N、PE又被你称为可以短接的短接线短接了,这还是TN-S吗?与TN-C有何区别?
3. “在UPS出线端没有任何改变,怎么就会变成TN-C了呢?”
我的观点:这是你的想象。楼主告诉你了吗?还是不要考虑UPS以下,那是人家使用者的事,大家不要多虑!
4. “在真正的施工中,我们是不会在PE线中作重复接地的,而是将各种柜的PE排、N排分别直接与接地体连接的,即重复接地在有条件的前提下,必须与接地体直接连接,而不是与从别的地方引伸过来的PE线直接连接作重复接地。”
我的观点:
又在重复你N可重复接地的老论点,是错误的!要以当前的规范为准绳!
5. “我们俩观点的争论焦点在于系统区分的分界线在哪里,即电源与系统的分界在哪?”
我的观点:
分界线是你不知人家如何使用UPS,却在那里说这说那。我们不要管UPS以下如何如何。UPS以上虽然是电源部分,但它也是一个局部的系统吧?就这局部的系统来讨论,就很明确了!短路线拿掉,由四极开关隔离的TN-S、IT系统。