本帖最后由 steven_zjb 于 2014-9-18 19:26 编辑 大家好,我现在看到一个低压配电柜(短接处是2F配电室内,此配电室电源引自电源引自-1F的变压器室及-1F柴油发电机室),零线与地线的铜排之间有一根短接地进行了短接,此电缆线径约70mm2,配电柜正常是由市电供电(配电系统是TN-S系统,三相五线制),当市电发生故障时,有ATS开关进行切换到低压柴油发电机运行。现在在ATS开关下侧零线与地线进行短接(应该不叫重复接地)
本帖最后由 steven_zjb 于 2014-9-18 19:26 编辑
大家好,我现在看到一个低压配电柜(短接处是2F配电室内,此配电室电源引自电源引自-1F的变压器室及-1F柴油发电机室),零线与地线的铜排之间有一根短接地进行了短接,此电缆线径约70mm2,配电柜正常是由市电供电(配电系统是TN-S系统,三相五线制),当市电发生故障时,有ATS开关进行切换到低压柴油发电机运行。现在在ATS开关下侧零线与地线进行短接(应该不叫重复接地),如下示意图,请教各位专家:
(1)这样的做法对不对?
(2)如不对,有什么危害及风险?
(3)是否有什么国标规范规定零线与接地短接的问题?
附件是我把详细图纸发给大家看一下,见附件。
说明:
(1)变压器和柴油发电机都在大楼地下室-1F;
(2)而3台UPS的低压配电室(设备有:ATS切换开关、3台UPS、UPS输入输出柜、电池等)在大楼2层,由于大楼很大,2层低压配电室,离变压器室和柴油发电机室非常远;
(3)2层低配电室的电源引自-1F的变压器室及-1F柴油发电机室;
12楼
anhuidiangong 发表于 2014-9-12 10:35 这个线应该不能接,发电机的零线是不需要接的。这台发电机是低压柴油发电机,查了一些规范,低压发电机的中性线需要做接地处理的,这张图上中性线还没有接地,是一个错误。
回复
13楼
是不是为了发电机 零线接地
回复
14楼
请求大家解答,谢谢,希望更多的专家进来讨论。。。。
回复
15楼
这个重复接地不应该,理由如下: tn-s系统pe线和N线在变压器或总配电箱处一旦分开就严禁在合并!如果合并就失去了tn-s系统的意义!这是一个众所周知的规定!
回复
16楼
关于发电机接地,如果是移动式发电车地点不固定,只是引出四根线。
个人觉得是如果配电室离得的较远,这种情况下我觉得ATS接线重新打接地引出pe线
回复
17楼
还是请专家在指点一二吧
回复
18楼
第一,这个N线(应为PEN线)的重复接地是在电源内部,ATS和UPS均归属于电源装置的一部分,供电系统的区分以UPS出线来区分。
第二,在电源内部,为了供电的安全可靠,通常各种装置的接地都是反复(重复)接地,施工要求不得少于两点接地。从安全可靠的角度来说,UPS分出PE和N线前,必须作重复接地(除非重复接地会干扰电源装置的电子仪器仪表的正常工作)。
第三,N线不准做重复接地,这是与国际标准接轨后的要求。在过去,零线(PEN、N)不管是电源内部还是外部,均强调做重复接地。现在的不准N线做重复接地,个人理解应该指电源外部的供配电系统。反对N线做重复接地,理由是“杂散电流”危害。我从事电气作业几十年,直到现在退休好几年了,只见到过“杂散电流”对电子仪器、仪表的干扰,还从没遇到过(甚至没听到过)“杂散电流”危害的事例过,也可能是我孤闻寡陋吧。但是,我反而见到过不少因N线没有做重复接地造成的事故却不少,特别是近年来这类事故的事例却有上升趋势。
第四,从两个电能装置(指变压器、发电机之类)来说,两个电能装置的中性线(包含PEN线)在电工安全技术规程中,是不允许两者直接相连通的,必须有隔离措施,这是为了保证人身安全的重要措施之一。那么,电能装置的N线通过了隔离装置,就会有了一个断开点,安全可靠性就会存在隐患,为了保证安全可靠,就有必要在两个电能装置的公共集合点做重复接地,以避开隔离装置所带来的安全隐患。
第五,从楼主的系统图来看,个人认为其PE线和N线在某处应该会有直接连接在一起的,可能楼主在画这个图时没有注意到。这张图中,发电机N线(可以说中性点)没有接地。如果ATS下面不做重复接地,发电机投入运行,你的这个系统就不能算是TN-S系统了,而变成了IT系统,那条PE线就成了保护接地线,不是保护接零线了。要知道,TN-S系统仍属于保护接零系统。保护接地系统的PE线是独立于系统,并与系统相互绝缘的一个供电系统。这样一来,该供电系统就变得不伦不类,使用变压器供电是TN系统,使用发电机是IT系统,既不是单一系统,也不是系统中的局部系统(不是同时并列运行的双电源系统)。
好了,不想多说,更不想讨论是否符合什么规范之类的问题,因为我对现在的一些规范中的一些与过去的相矛盾观点不“感冒”,也不想为此争论不休,让历史来评说谁对谁错吧!
回复
19楼
过来学习,支持一下
回复
20楼
ATS开关下侧中性线与保护线进行短接是不可以的。
原因有二:
1. 市电是TN-S系统。当ATS开关下侧中性线与保护线进行短接后,等于中性线重复接地了,按规范是不可以的。因为它变成TN-C系统了吗!
2. 柴油发电机是中性线引出的IT系统。当ATS开关下侧中性线与保护线进行短接,在柴油发电机运行时,它的N变成PEN,导致IT系统也变成了TN-C系统。
不论是市电运行,还是采油发电机运行,都变成了TN-C系统。而TN-C系统有很多缺点、风险,所以
ATS开关下侧中性线与保护线的短接线,应当拆除。
回复
21楼
对18楼观点的意见:
第一,N线怎么会是PEN线呢?
第二,“通常各种装置的接地都是反复(重复)接地”,应指明是PE或PEN重复接地。其他都不可以重复接地的。
第三,“N线不准做重复接地,这是与国际标准接轨后的要求”这样的提法是不应该的。不论如何,应当遵守现在颁发的、
与国际标准接轨后
国标。
第四,短接线拿掉,两个四极开关就是很好的隔离措施。不拿掉那个短接线,是无法隔离的。
第五,“TN-S系统仍属于保护接零系统”的提法是过时、淘汰的。请对照1993版的GB-14050-93《系统接地的型式及安全技术要求》,及2008版的提法。1993到现在都21年了,有些提法该与时俱进了!
最后,“让历史来评说谁对谁错”不能说不对,但目前有国标存在,国标就是裁判员。
回复