低压配电柜内,零线与地线进行短接,是否符合要求?见图片
steven_zjb
steven_zjb Lv.3
2014年09月11日 11:29:59
只看楼主

本帖最后由 steven_zjb 于 2014-9-18 19:26 编辑 大家好,我现在看到一个低压配电柜(短接处是2F配电室内,此配电室电源引自电源引自-1F的变压器室及-1F柴油发电机室),零线与地线的铜排之间有一根短接地进行了短接,此电缆线径约70mm2,配电柜正常是由市电供电(配电系统是TN-S系统,三相五线制),当市电发生故障时,有ATS开关进行切换到低压柴油发电机运行。现在在ATS开关下侧零线与地线进行短接(应该不叫重复接地)

本帖最后由 steven_zjb 于 2014-9-18 19:26 编辑

大家好,我现在看到一个低压配电柜(短接处是2F配电室内,此配电室电源引自电源引自-1F的变压器室及-1F柴油发电机室),零线与地线的铜排之间有一根短接地进行了短接,此电缆线径约70mm2,配电柜正常是由市电供电(配电系统是TN-S系统,三相五线制),当市电发生故障时,有ATS开关进行切换到低压柴油发电机运行。现在在ATS开关下侧零线与地线进行短接(应该不叫重复接地),如下示意图,请教各位专家:

(1)这样的做法对不对?
(2)如不对,有什么危害及风险?
(3)是否有什么国标规范规定零线与接地短接的问题?


附件是我把详细图纸发给大家看一下,见附件。
说明:
(1)变压器和柴油发电机都在大楼地下室-1F;

(2)而3台UPS的低压配电室(设备有:ATS切换开关、3台UPS、UPS输入输出柜、电池等)在大楼2层,由于大楼很大,2层低压配电室,离变压器室和柴油发电机室非常远
(3)2层低配电室的电源引自-1F的变压器室及-1F柴油发电机室;







001.jpg


002.jpg


000.jpg


配电系统图.jpg

78180a5bf0f87f5e1add.pdf
500 KB
立即下载
免费打赏
老灰兔子
2014年09月11日 21:22:42
2楼
没问题,允许这样做。

理由是变压器处中性点(N线)接了地,而发电机处中性点没有做接地,为了系统的一贯性,所以通过ATS后N线有必要做一次重复接地。
回复
jszj_dtx
2014年09月12日 09:30:20
3楼
双电源的出线侧N线不能做重复接地,想一想如果双电源下口N相接地了,那接到市电变压器侧的4极双电源N相开关就被接地线短路掉了!
回复
开心的人
2014年09月12日 09:34:40
4楼
咱过学习了....
回复
anhuidiangong
2014年09月12日 10:35:43
5楼
这个线应该不能接,发电机的零线是不需要接的。
回复
laohuang168
2014年09月12日 10:48:53
6楼
变压器内部是如何引出PE线的?
回复
laohuang168
2014年09月12日 10:50:47
7楼
楼主再拍一张此箱进线处的图看看。
回复
myt7426641
2014年09月12日 11:26:10
8楼
楼主不好意思 电力工程群 311384692精英强势入驻,技术交流探讨
回复
fxvsjhx
2014年09月12日 11:37:44
9楼
个人认为不应该重复接地,当由变压器供电时,N线是不能重复接地的。
不知道对不对。
回复
appletree320
2014年09月12日 14:50:29
10楼
不用接了吧,重属个人观点
回复
逸風
2014年09月12日 15:09:27
11楼
等。。。。。。。。。。。