本人解法是,0.6*(32000*0.60/110=104.73
本人解法是,0.6*(32000*0.60/110=104.73
2楼
人家让你求联络断路器的额定电流,你为啥跟刀开关过意不去呢。。。。
回复
3楼
考的联络刀,不是联络断路器
回复
4楼
7.5.2.2 断路器额定电流大于回路的最大工作电流
回复
5楼
谁知道选什么
回复
6楼
记得题干中求得是联络开关的电流,肯定没有断路器三个字。联络开关理解成刀开关也没问题,而且只有刀开关才有对应题目的条款,LZ的解法应正确!
回复
7楼
本帖最后由 blick1984 于 2014-9-11 17:02 编辑 dadiluyi 发表于 2014-9-11 16:45 记得题干中求得是联络开关的电流,肯定没有断路器三个字。联络开关理解成刀开关也没问题,而且只有刀开关才 …。。。。。。。。
回复
8楼
powersystem2014 发表于 2014-9-11 15:51 谁知道选什么断路器有灭弧装置,故断路器能够带负荷操作,不但能操作负荷电流,还能操作故障(短路)电流;断路器有良好的封装形式,故单纯观察断路器,不能直观地确定其是处在闭合或断开位置。隔离开关没有灭弧装置,虽然规程规定其可以操作于负荷电流小于5A的场合,但其总体属于不能带负荷操作;但隔离开关结构简单,从外观上能一眼看出其运行状态,检修时有明显断开点。断路器在使用中简称为“开关”,隔离开关在使用中简称为“刀闸”,二者常联合使用。
回复
9楼
越讨论发现题目可拿出来商量的地方越多,歧义挺多的。
回复
10楼
dadiluyi 发表于 2014-9-11 16:45 记得题干中求得是联络开关的电流,肯定没有断路器三个字。联络开关理解成刀开关也没问题,而且只有刀开关才 …刀开关就是隔离开关,隔离开关负荷电流和故障电流都不能断开,只是一个可见的分开点,联络开关你确定就是刀开关吗?
回复
11楼
前几年的真题里有一道同样的题,里面明确是刀开关,这道题里把 刀 字去掉了,不知道出题人是什么目的
回复