发输专业上午案例12题
fredy_g
fredy_g Lv.5
2014年09月10日 23:00:02
只看楼主

求35KV侧三相短路,220KV系统提供的短路电流,选A(7.29KA)还是B(1.173KA)?其实主要是平均电压是选37KV还是230KV,对应A和B。。


求35KV侧三相短路,220KV系统提供的短路电流,选A(7.29KA)还是B(1.173KA)?
其实主要是平均电压是选37KV还是230KV,对应A和B。。
免费打赏
dys-wjj
2014年09月10日 23:35:30
2楼
选A,短路点是35kV,系统提供的应该按照35kV算。平时做工程时候都是这么算的啊。。。如果算当35kV母线处短路,流过220kV的短路电流,那么应该将35kV侧短路电流折算到220kV。
回复
shaomengfei
2014年09月10日 23:53:39
3楼
应该用Uj,即取37计算。一次手册例题有短路容量的计算公式的