关于更换微机保护装置
dxwwwqqq
dxwwwqqq Lv.4
2007年10月12日 16:43:47
只看楼主

请问:更换变电站里的微机保护装置,需要绘制那些图纸(端子图是必须有的).谢谢!!

请问:
更换变电站里的微机保护装置,需要绘制那些图纸(端子图是必须有的).
谢谢!!
免费打赏
qiqi19801209
2007年10月12日 16:50:50
2楼
光更换元件的话,画出元件端子图然后按功能接上原来的配线就ok勒!
回复
dxwwwqqq
2007年10月12日 16:54:19
3楼
谢谢!
拆除原有的保护装置,换上新的.
如距离保护换成纵差保护.
如何连接还需要绘图吗?
回复
lingxuct
2007年10月12日 17:34:28
4楼
需要画图的:
综保电源,装二极断路器一个,进综保电源端子;分合闸电源也要二极断路器一个,进综保分合闸电源端子;电流进综保的哪几个端子,电压进综保哪几个端子,零序电流进综保哪二个端子,跳闸出口有几个端子(接到压板)。
还有非电量(保护)接点进综保的端子,断路器位置信号进综保端子(监控和联锁用)等。
回复
dxwwwqqq
2007年10月20日 10:47:37
5楼

谢谢lingxuct给予回答。还有以下问题:
1、综保电源,装二极断路器一个,进综保电源端子,可以作到。
2、分合闸电源不需要进综保屏吧?
3、电流进综保的哪几个端子,电流是由保护CT引来的吧?
4、电压进综保哪几个端子,电压是由母线PT引来的吧?
5、线路跳闸出口有几个端子(接到压板)。是将断路器的跳闸接点引来接到压板?
回复
lingxuct
2007年10月20日 13:28:49
6楼
“2、分合闸电源不需要进综保吧?”接到压板上的电源从哪来?
回复
dxwwwqqq
2007年10月21日 02:06:28
7楼

将断路器的常开接点串来不行吗?
回复

相关推荐

APP内打开