5KM间距100M做TN-S立杆配电,等电位可否做TN-S等电位?
华海军
华海军 Lv.11
2014年09月10日 12:06:17
来自于防雷减灾
只看楼主

l第一个字母表示电源端与地的关系:l T(法文Terre)-电源端有一点直接接地;l I(法文Isoland)-电源端所有带电部分不接地或有一点通过阻抗接地。l 第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系:讨论问题前,我们先理解一下TT TN TN-S TN-C系统的基本概念l T(法文Terre)-电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点;l N(法文 Neutre

l第一个字母表示电源端与地的关系:
l T(法文Terre)-电源端有一点直接接地;
l I(法文Isoland)-电源端所有带电部分不接地或有一点通过阻抗接地。
l 第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系:

讨论问题前,我们先理解一下TT TN TN-S TN-C系统的基本概念
l T(法文Terre)-电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点;
l N(法文 Neutre)-电气装置的外露可导电部分与电源端接地点有直接电气连接。
l 短横线(-)后的字母用来表示中性导体与保护导体的组合情况:
l S(法文Separateur)-中性导体和保护导体是分开的;
l C(法文Combinaison)- 中性导体和保护导体是合一的。


问题如下:5KM距离,间隔70-80米立杆1根,总计约40根;从机房中心配电按照TN-S L一根 N一根 PE一根,总计三根;---------------(1)在每个立杆处做10欧姆以内的接地体,接入立杆,并与立杆上设备保持等电位连接;(2)在立杆下设置PE端子排,接入机房中心的PE端子,将所有40根立杆与机房中心的PE做等电位连接,PE接线总距离大概在5KM左右;(3)机房中心的PE与现场10欧姆接地做等电位连接;

-------------疑问如下:(1)将所有的立杆采用从机房中心引来的PE做等电位连接是否可行? (2)因距离太远,变压器引出的配电中的N PE线与现场10欧姆接地已经无关联关系,系统是否变成了TT系统?(3)室外远距离等电位连接通过接地排反复接地可否?是否有其他建议?








免费打赏
华海军
2014年09月10日 12:09:46
2楼
参考图片如下
回复
华海军
2014年09月10日 12:16:03
3楼
比较直白的问题是:等电位连接最长可以多长?等电位线缆如果与供电线缆长距离平衡敷设会有哪些后果(3)5KM的等电位连接对于防雷是否有影响?(4)变压器端接地延长至0-5KM外,每隔100米做重复接地(即PE反复接地)线缆自身的阻抗是否对防雷产生不利影响:(5)连续5公里做等电位连接可行吗?
回复
chongqinglamei
2014年09月10日 20:58:37
4楼
等电位连接好像没见过有距离限制。
但如果距离较远,可以多次进行重复接地。
回复
精工设计
2014年09月11日 11:48:20
5楼
你这情况确实特别,那么远的距离PE线的阻抗肯定会很大,加之每个立杆处的接地阻抗有10欧姆,这样电气装置外壳带电的话,通过PE线的电流可能只有十几安培,达不到上级断路器的跳闸保护范围。确实和TT系统区别不大,因为TT系统也是通过PE线接地,只不过它是通过大地这个通道回到了电源中性点处,而TN—S是通过PE线直接与中性点连接,缺少了电源处的接地电阻的。我个人认为TN—S系统适用于小范围的配电距离的保护,比如说住宅等小空间,这样漏电回路阻抗不至于很大,能使得上级断路器及时跳闸保护。而TT系统主要应用于室外大距离的范围配电,比如说路灯、景观照明等范围,因为这种场合的配电距离动辄几千米是很常见的,这时的阻抗不得不考虑,但TT系统的断路器必须加装漏电保护功能,因为此时的TT系统是通过用电装置接地—大地—中性点接地这条回路来传导漏电电流的,漏电电流也不是很大,很可能使得断路器不能短路保护跳闸,所以必须加装漏电保护。所以建议你在此工程中还是选用TT系统配电。
以上是个人拙见,如有不当之处还望大家指教。本人在工程设计中经常遇到类似案例,一开始也是疑惑不解,后来多少学习了这方面的资料,但能力有限,肯定有所漏缺,所以希望大家踊跃发言,昭明事理。
回复
好好先森i
2014年09月12日 08:38:34
6楼
不晓得,帮顶。
回复
红谷
2014年09月12日 18:01:44
7楼
做重复接地就行,你没有弄懂TNS的真正含义。
回复
红谷
2014年09月12日 18:06:27
8楼
PE保护接地的意思,接地电阻要小,等电位连接就是连接点接地电阻小的地方,才能起到保护作用。
回复
华海军
2014年09月13日 11:32:35
9楼
楼上的TNS的真正含义可否描述一下哦,适合多大的配电范围?
回复
华海军
2014年09月13日 11:40:33
10楼
其实本案的引出的目的主要是理清:(1)长距离等电位连接;(2)长距离等电位连接对防雷的影响;(3)TN与TT,大地变压器中性点与远距离TT现场分点独立接地的各系以及通过等电位连接后防雷所造成的影响;综合而言,就是说一个小范围的TN-S系统(PE线做保护也做等电位连接也接入TT的现场分散接地点)+一个大范围的TT系统(TT的独立接地与TNS的变压器中性点接又通过了PE线在物理上二次联通)的问题,不是讨论PE接地电阻大小的问题