5KM间距100M做TN-S立杆配电,等电位可否做TN-S等电位?
华海军
华海军 Lv.11
2014年09月10日 12:06:17
来自于防雷减灾
只看楼主

l第一个字母表示电源端与地的关系:l T(法文Terre)-电源端有一点直接接地;l I(法文Isoland)-电源端所有带电部分不接地或有一点通过阻抗接地。l 第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系:讨论问题前,我们先理解一下TT TN TN-S TN-C系统的基本概念l T(法文Terre)-电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点;l N(法文 Neutre

l第一个字母表示电源端与地的关系:
l T(法文Terre)-电源端有一点直接接地;
l I(法文Isoland)-电源端所有带电部分不接地或有一点通过阻抗接地。
l 第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系:

讨论问题前,我们先理解一下TT TN TN-S TN-C系统的基本概念
l T(法文Terre)-电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点;
l N(法文 Neutre)-电气装置的外露可导电部分与电源端接地点有直接电气连接。
l 短横线(-)后的字母用来表示中性导体与保护导体的组合情况:
l S(法文Separateur)-中性导体和保护导体是分开的;
l C(法文Combinaison)- 中性导体和保护导体是合一的。


问题如下:5KM距离,间隔70-80米立杆1根,总计约40根;从机房中心配电按照TN-S L一根 N一根 PE一根,总计三根;---------------(1)在每个立杆处做10欧姆以内的接地体,接入立杆,并与立杆上设备保持等电位连接;(2)在立杆下设置PE端子排,接入机房中心的PE端子,将所有40根立杆与机房中心的PE做等电位连接,PE接线总距离大概在5KM左右;(3)机房中心的PE与现场10欧姆接地做等电位连接;

-------------疑问如下:(1)将所有的立杆采用从机房中心引来的PE做等电位连接是否可行? (2)因距离太远,变压器引出的配电中的N PE线与现场10欧姆接地已经无关联关系,系统是否变成了TT系统?(3)室外远距离等电位连接通过接地排反复接地可否?是否有其他建议?








免费打赏
fchdzh
2014年09月14日 13:49:49
12楼
关注 学习中
回复
zzz980126
2014年09月15日 18:19:13
13楼
地下室的朋友说的很好了。等电位一般10米内都要有钢筋铺设。大面积很难实现
回复
liuxuesheng-001
2014年09月15日 22:21:03
14楼
精工设计 发表于 2014-9-11 11:48 你这情况确实特别,那么远的距离PE线的阻抗肯定会很大,加之每个立杆处的接地阻抗有10欧姆,这样电气装置外 …高见,,,佩服。。
回复
sunshineglu
2014年09月17日 19:33:06
15楼
精工设计 发表于 2014-9-11 11:48 你这情况确实特别,那么远的距离PE线的阻抗肯定会很大,加之每个立杆处的接地阻抗有10欧姆,这样电气装置外 …有学了不少东西,谢谢
回复
sunshineglu
2014年09月17日 19:35:17
16楼
zzz980126 发表于 2014-9-15 18:19 地下室的朋友说的很好了。等电位一般10米内都要有钢筋铺设。大面积很难实现十米以内都要有 钢筋铺设 才能等电位啊
回复
小清新
2014年09月18日 07:45:49
17楼
应做TT系统吧
回复
loyal7
2014年11月25日 10:54:32
18楼
等电位联结的目的是防电击事故,所以只需在每根杆的周边范围做等电位联结即可,没必要沿线路总长做等电位联结。
回复
华海军
2014年11月25日 10:58:53
19楼
问题是如果没有必要总长做等电位,所有的配电均联通220V的,如果不做总成等电位,还能叫做等电位吗?有点不理解?区域等电位与总成等电位中外设可以处理,但配电区域如何处理?