高大空间厂房通风怎么做?12m 高60x200组装组装车间,地点在河南,是要做置换通风还是稀释通风,车间没什么污染,也没冷热源,置换通风的话换气次数多少?稀释通风的话风量怎么定?按人均?稀释通风是送风好还是排风好?厂房原本是做了中央空调的,现在不做了,做中央空调时送新风没见有排风。 前 阵子发了个帖子好心前辈给解答了,但还是:)有这些问题不明白,小弟再次求教!:)
高大空间厂房通风怎么做?12m 高60x200组装组装车间,地点在河南,是要做置换通风还是稀释通风,车间没什么污染,也没冷热源,置换通风的话换气次数多少?稀释通风的话风量怎么定?按人均?稀释通风是送风好还是排风好?厂房原本是做了中央空调的,现在不做了,做中央空调时送新风没见有排风。
前 阵子发了个帖子好心前辈给解答了,但还是:)有这些问题不明白,小弟再次求教!:)
12楼
ljy22052 发表于 2014-9-10 12:21 你是老厂房改造的啊?有好多房间隔间的还是一个大空间?不是老厂房改造,是原设计做中央空调,现在业主不做了,只做一般通风
回复
13楼
baijian204 发表于 2014-9-10 11:30 谢谢了!厂房没做过都不知道看什么规范,不知道红宝书上有(找到了)。再问下,以前做的空调只有送新风 …一般来说,密封(或窗户开开启面积特别小)的才同时做排风和送风!想厂房这种做机械排风就行,自然补风。。
回复
14楼
jlb342008 发表于 2014-9-10 14:04 一般来说,密封(或窗户开开启面积特别小)的才同时做排风和送风!想厂房这种做机械排风就行,自然补风。 …算是密闭的吧,只有外门,没有外窗
回复
15楼
baijian204 发表于 2014-9-10 15:06 算是密闭的吧,只有外门,没有外窗是不是就一层?而且是那种大门。。不算密闭的, 工厂大门一般都是一直开着的。。安心坐排风吧。即使如果真有密封空间,那一般也是会去跟建筑的提议在外墙做窗户的,而不应先想到做进风。。
回复
16楼
jlb342008 发表于 2014-9-10 15:20 是不是就一层?而且是那种大门。。不算密闭的, 工厂大门一般都是一直开着的。。安心坐排风吧。即使如果真 …:)恩,好的,谢谢啊,那么我想知道送风能使车间保持一定正压,在稀释通风里算被迫稀释通风,而排风是诱导稀释通风,这个在置换通风里有区分么?
回复