(求助)怪异的剪力墙超筋!
muyi95968
muyi95968 Lv.2
2007年10月12日 15:43:23
只看楼主

现在在做一个双塔结构的楼,一边是框剪结构。在地下室部分的剪力墙都通过了,到了地上一层剪力墙就全部超筋,再上一层又全部好了,又过几层又有一小墙肢超筋! 不解……??怎么会出现这样的状况呢?其他的都已经调好了,现在就是剪力墙的问题!希望高人能解答啊!

现在在做一个双塔结构的楼,一边是框剪结构。在地下室部分的剪力墙都通过了,到了地上一层剪力墙就全部超

筋,再上一层又全部好了,又过几层又有一小墙肢超筋!

不解……??怎么会出现这样的状况呢?其他的都已经调好了,现在就是剪力墙的问题!希望高人能解答啊!
免费打赏
ougaogong
2007年10月12日 17:08:59
2楼
可能是你定义顶板为嵌固层,而地下室的位移为0,所以地下室的可以通过,而一层的变成了加强层,就超筋了。而到了上部内力未放大而又通过。再上部小墙肢就可能因材料和截面变化超筋了。
仅供参考。
回复
muyi95968
2007年10月14日 16:39:19
3楼
多谢指点!我再试试看!
回复
2007年10月14日 19:31:37
4楼
支持达观贵人的意见,我也经常遇到过这种情况。--飞龙--结构设计精英会创始人。