发输电专业下午线路的题讨论
pearffett
pearffett Lv.3
2014年09月09日 14:36:01
只看楼主

下午那个已知垂直档距和绝缘子串重量的题,线路自重荷载是要考虑双分裂乘以2么?我不记得题中给出的是相导线重量还是分裂导线重量

下午那个已知垂直档距和绝缘子串重量的题,线路自重荷载是要考虑双分裂乘以2么?我不记得题中给出的是相导线重量还是分裂导线重量
hxm9700
2014年09月09日 14:46:41
2楼
求线夹悬垂角是几度
回复
hxm9700
2014年09月09日 14:47:32
3楼
40道悬垂角是几度
回复
zwlin2014
2014年09月09日 19:39:59
4楼
线夹悬垂角应该是12.8还是16.8吧,要用《线路手册》第617页8-2-10公式计算,需要先计算杆塔两侧最大弧垂时候导线的最大垂直档距,然后算比载乘以垂直档距,除以应力,就可以得出角度了
回复
dadiluyi
2014年09月09日 19:53:17
5楼
自重荷载肯定要乘2的,绝缘子串不用乘2。题干中给出的应该是单导线重量,印象中所有真题从没给过相导线重量的先例吧,而且给相导线重量感觉也太奇葩,不合常理
回复
bhua501
2014年09月09日 21:27:08
6楼
zwlin2014 发表于 2014-9-9 19:39 线夹悬垂角应该是12.8还是16.8吧,要用《线路手册》第617页8-2-10公式计算,需要先计算杆塔两侧最大弧垂时候 …线夹悬垂角应该是把算出来的两个角度相加除以2才对吧,8-2-10公式前面一小段有个说明,答案里面也有这个选项的
回复
xyf4312
2014年09月09日 22:07:51
7楼
12.8度,这个是正确答案
回复
delta2013
2014年09月10日 16:38:23
8楼
dadiluyi 发表于 2014-9-9 19:53 自重荷载肯定要乘2的,绝缘子串不用乘2。题干中给出的应该是单导线重量,印象中所有真题从没给过相导线重量 …导线自重应该是1.3075kg/m,双分裂要乘以2,答案是400*2*1.3075*9.8+54*9.8=10780N,选A
回复