现在设计图纸在审图时一般都要求提供照度计算书,而不再仅仅是以前的LPD计算。现在的计算通常有以下几种方式:1.电气设计软件计算,如天正、理正等等。这种软件的最大缺点是计算不准确、没有照度均匀度。本人在用上述软件计算过程中发现,照度居然和高度无关,显然有误。2.Dialux软件。取得配光曲线实在困难。3.自编Excel。1.2条的困难同时存在。4.委托灯具供应商计算。供应商一般有自己的计算软件,可这样是不是太麻烦,太依赖别人?
现在设计图纸在审图时一般都要求提供照度计算书,而不再仅仅是以前的LPD计算。
现在的计算通常有以下几种方式:
1.电气设计软件计算,如天正、理正等等。这种软件的最大缺点是计算不准确、没有照度均匀度。本人在用上述软件计算过程中发现,照度居然和高度无关,显然有误。
2.Dialux软件。取得配光曲线实在困难。
3.自编Excel。1.2条的困难同时存在。
4.委托灯具供应商计算。供应商一般有自己的计算软件,可这样是不是太麻烦,太依赖别人?
22楼
我用LISP编了照度计算程序,还算好啦!
回复
23楼
般还是用手工计算。软件的结果也必需用手工计算复核,费两遍力,不如手工计算方便,算量也不大。
回复
24楼
出计算书的:handshake
回复
25楼
习惯用天正,不准也就这样了,计算书是给总工看的,没必要给甲方处计算书吧
回复
26楼
n8866059 发表于 2014-9-15 10:03 习惯用天正,不准也就这样了,计算书是给总工看的,没必要给甲方处计算书吧给审图公司的
回复
27楼
Dialux软件。网上下相关参数文件
回复
28楼
天正,自己在核算下功率密度
回复
29楼
fitman 发表于 2014-9-11 09:02 一直是用天正里的公式,是粗了点,但本来这个照明计算就很假。实际施工与设计差别很大。如果是装修配电,灯 …和高度,工作面高度有关。你可能那里弄错了。
回复
30楼
供应商一般有自己的计算软件
回复
31楼
伊诺法拉 发表于 2014-9-16 15:59 和高度,工作面高度有关。你可能那里弄错了。嗯,利用系数我自己设定了
回复