现在设计图纸在审图时一般都要求提供照度计算书,而不再仅仅是以前的LPD计算。现在的计算通常有以下几种方式:1.电气设计软件计算,如天正、理正等等。这种软件的最大缺点是计算不准确、没有照度均匀度。本人在用上述软件计算过程中发现,照度居然和高度无关,显然有误。2.Dialux软件。取得配光曲线实在困难。3.自编Excel。1.2条的困难同时存在。4.委托灯具供应商计算。供应商一般有自己的计算软件,可这样是不是太麻烦,太依赖别人?
现在设计图纸在审图时一般都要求提供照度计算书,而不再仅仅是以前的LPD计算。
现在的计算通常有以下几种方式:
1.电气设计软件计算,如天正、理正等等。这种软件的最大缺点是计算不准确、没有照度均匀度。本人在用上述软件计算过程中发现,照度居然和高度无关,显然有误。
2.Dialux软件。取得配光曲线实在困难。
3.自编Excel。1.2条的困难同时存在。
4.委托灯具供应商计算。供应商一般有自己的计算软件,可这样是不是太麻烦,太依赖别人?
32楼
zhumeng7225 发表于 2014-9-12 12:46 有时候功率密度和照度计算难两全,小的房间在满足照度要求的情况下功率密度很容易超,很郁闷,不用荧光灯用 …小房间是可以适当超出LPD限值的
回复
33楼
用的天正电气
回复
34楼
用天正就完全可以了,房间过小就忽视功密要求,布置一个节能LED之类的灯就行
。
回复
35楼
一般工程都用天正自带的照度计算,取值注意就行,大空间如厂房,运动中心都用DAILUX,数据可靠,灯具选型也根据实际厂家提供数据很实用,就是建模会费点功夫。熟练了就好用了。
回复
36楼
DAILUX是算的很好的软件,但是一般的照度计算没有人会用它吧?太费时间了。
回复
37楼
我是来学习的:)
回复
38楼
谢谢楼主的无私奉献!这里仅带表我个人表示对楼主的衷心感谢!!!
回复
39楼
没用过,学习中
回复
40楼
weishenghuo 发表于 2014-9-17 09:16 小房间是可以适当超出LPD限值的不是吧,小于10个的灯具的照度值误差可以超过10%,但没说可以超出LPD限制,要不设为强条还有什么意义
回复
41楼
大明河畔 发表于 2014-9-19 20:20 不是吧,小于10个的灯具的照度值误差可以超过10%,但没说可以超出LPD限制,要不设为强条还有什么意义看一下新标准6.3.14条