发输变案例上的接线图挑错题答案(4处,供大家讨论)
feifei_003
feifei_003 Lv.3
2014年09月09日 09:54:07
只看楼主

1、线路无地刀。 2、母线无地刀。 3、主变回路流变应在开关的主变侧而不是母线侧。 4、母线电容电压互感器电容分压部分一次尾端未接地,即两个电容接在一起后面未接地(但不排除是漏印的,还是有该种习惯画法,但以前的真题上接线图是有接地的)

1、线路无地刀。
2、母线无地刀。
3、主变回路流变应在开关的主变侧而不是母线侧。
4、母线电容电压互感器电容分压部分一次尾端未接地,即两个电容接在一起后面未接地(但不排除是漏印的,还是有该种习惯画法,但以前的真题上接线图是有接地的)

免费打赏
鞍山大裤衩
2014年09月09日 10:34:47
2楼
低电阻接地主变中性点只画了避雷器,没有画电阻算不算错误
回复
wangjian123456654
2014年09月09日 10:36:58
3楼
自偶变出线接逼雷器应算一处
回复
wangjian123456654
2014年09月09日 10:38:43
4楼
第三点能说清楚吗
回复
feifei_003
2014年09月09日 11:50:24
5楼
自耦变出线挂避雷器应该很正常吧。第三点,原图是母线经流变、经开关至主变,应该是母线经开关、经流变至主变
回复
vanandrew
2014年09月09日 14:42:45
6楼
原图中自耦变高低压出线没有接避雷器应算一处
回复
vanandrew
2014年09月09日 14:43:42
7楼
请教:流变是什么啊
回复
nevy
2014年09月09日 14:45:36
8楼
我选的3处,
回复
vanandrew
2014年09月09日 15:33:39
9楼
1、线路侧应有接地刀闸
2、母线出线刀闸两侧均应有接地刀闸
3、自耦变两侧应接有避雷器
第4条不知错在何处
回复
zwlin2014
2014年09月09日 19:33:56
10楼
为何没人提到题中避雷器距离主变的距离为80m这个有无问题?
另外,根据DL/T5218-2012电气主接线部分,出线避雷器是不需要装设隔离开关的
回复
designperson3
2014年09月09日 20:51:30
11楼
请问母线是110的还是220的
当时做懵了