二级中有道题算板的钢筋面积的题目,计算配筋小于最小配筋率要求,是按照最小配筋率进行控制的,但是混规中小字部分的注中提到当采用 HRB400级钢筋当为非悬臂板的时候可以按照0.15和45ft/fy进行控制,这样算出的答案就不是240了,虽然最接近240,也选240的选项,但是真不知道具体的解答过程是要求要0.2还是0.15进行控制,感觉有点争议
二级中有道题算板的钢筋面积的题目,计算配筋小于最小配筋率要求,是按照最小配筋率进行控制的,但是混规中小字部分的注中提到当采用 HRB400级钢筋当为非悬臂板的时候可以按照0.15和45ft/fy进行控制,这样算出的答案就不是240了,虽然最接近240,也选240的选项,但是真不知道具体的解答过程是要求要0.2还是0.15进行控制,感觉有点争议
2楼
这道题好像说的是按照承载力计算出来的板配筋值,要不要考虑构造呢?我最后按不考虑构造算的,不知道对不对...
回复
3楼
当然是按0.2来考虑啦,结果就是240啊
回复
4楼
xjp2012 发表于 2014-9-9 08:30 当然是按0.2来考虑啦,结果就是240啊就是按照0.15%和45ft/fy来计算,结果还是200多的,最后还是选240的答案,只是解题过程中存在差异而已
回复
5楼
0.1788啊,答案是215,看来你们都是学生考二注的把
回复
6楼
beyondkoman 发表于 2014-9-9 12:54 0.1788啊,答案是215,看来你们都是学生考二注的把我是设计院的,算出的就是你说的这个数值,因为有一次审图公司的说我有个同事的最小配筋率不满足要求,但是注中又有这一条,所以审图公司最后也认可了,所以印象比较深刻
回复
7楼
bh,h是有效高度,即1000X100X0.1788X0.01=178,你们是这样吗?
回复
8楼
xiao331606920 发表于 2014-9-9 18:58 bh,h是有效高度,即1000X100X0.1788X0.01=178,你们是这样吗?板厚我记得好像是120的吧,算最小配筋率用的是全截面高度不是有效高度
回复
9楼
小小顽童 发表于 2014-9-9 19:26 板厚我记得好像是120的吧,算最小配筋率用的是全截面高度不是有效高度我用的是有效高度,看来是我错了
回复
10楼
我觉得题目的意思是不用考虑最小配筋率的
回复
11楼
1.题目最后一句是“满足承载力所需的配筋面积”.............需要考虑构造吗,多虑了吧?
2.c30混凝土、HRB400钢筋、h=120mm(h0=100mm)、单筋截面我怎么算出来配筋面积是141mm2呢。恰好有个选项接近。
回复