2014年9月7日上午发输变电专业案例准标准答案
zhang-tao-1975
2014年09月08日 20:50:44
只看楼主

抄答案的可以对一对,网友们的集体努力,非标准答案

抄答案的可以对一对,网友们的集体努力,非标准答案
09c56b08ec90f42cac27.rar
2.6 KB
立即下载
免费打赏
fengliuhai
2014年09月11日 19:29:25
62楼
本帖最后由 fengliuhai 于 2014-9-11 22:44 编辑 bestep 发表于 2014-9-10 19:50 说说你上午前两道的思路1、对接地刀热稳定校验需按两端电源热稳定之和,但校验断路器则按单侧热效应大者校验;设备的短路时间按后备保护时间+断路器全分闸时间,所以CB1为4*4*(2.5+0.05)和3*3*(2+0.05)中大值,CB2为4*4*(2+0.05)和3*3*(2+0.05)中大值。最后答案应为40.8kA2和32.8kA2。2、导体热稳定按主保护动作时间,热稳定电流为全电流。考虑电源2检修状况,电源1和电源3向二号变压器供电,短路电流为7kA,时间为主保护动作时间(0.1s)加全分闸时间(0.05s)共0.15s。热稳定电流为7.35kA2.以上解答如有不妥之处,欢迎讨论。
回复
cdljl
2014年09月11日 20:04:23
63楼


高手!确实牛!
请问上午挑错有哪四处错误?以及下午低压备用厂用变容量,这道题好像你没选做
回复
fengliuhai
2014年09月11日 21:46:26
64楼
cdljl 发表于 2014-9-11 20:04 高手!确实牛!请问上午挑错有哪四处错误?以及下午低压备用厂用变容量,这道题好像你没选做1、母线没有接地刀;2、互感器、断路器的位置顺序;3、线路的来电显示用电压互感器绕组数量;4、电压互感器接地。
回复
nmghc_2014
2014年09月12日 06:49:29
65楼
关于第9题,氧化锌避雷器到电抗器的距离,DL/T620表12没说要求同塔双回按一回计算!下面的c条说计算阀型避雷器到主变的最大距离时,同塔双回按一回考虑!如果氧化锌的也按一回考虑,依据怎么写?大家讨论下!
回复
xiangmingslecc
2014年09月12日 09:48:04
66楼
:L:L:L:L:L
回复
bestep
2014年09月15日 10:45:59
67楼


我觉得你两道都错了
回复
historian2013
2014年09月16日 10:35:53
68楼
nmghc_2014 发表于 2014-9-12 06:49 关于第9题,氧化锌避雷器到电抗器的距离,DL/T620表12没说要求同塔双回按一回计算!下面的c条说计算阀型避雷 …我跟你想法相同!!!要么是规范不严谨,要么就是题目本来没有坑,大家都掉入坑了
回复
allen450
2014年09月18日 10:14:41
69楼
顶上去,大家考的还行吧?为什么这个帖子不加精?
回复
zolumy
2014年09月19日 22:31:24
70楼
已下,谢谢楼主
回复
fych3993331
2014年09月20日 16:39:33
71楼
上午第一题我的答案是B,答题依据是规范,而不是手册;这第一题就弄错了,。还以为做对了呢。唉。
回复