2014年9月7日上午发输变电专业案例准标准答案
zhang-tao-1975
2014年09月08日 20:50:44
只看楼主

抄答案的可以对一对,网友们的集体努力,非标准答案

抄答案的可以对一对,网友们的集体努力,非标准答案
09c56b08ec90f42cac27.rar
2.6 KB
立即下载
免费打赏
dadiluyi
2014年09月09日 19:28:16
42楼
jmsdl 发表于 2014-9-9 05:40 这份答案准确率挺高的!对上了18+19!不知道还有多少中坑,唉!危险啊!18+19有74了14分的余量足够了哈,我对了下上午17,下午答案没记,实在没法对
回复
dadiluyi
2014年09月09日 19:31:36
43楼
jokescn2010 发表于 2014-9-9 15:58 13题求避雷器的持续运行电压和额定电压,U1=Um/1.73=145.5kV,U2=0.75Um=189kV15题GIS出线套管水平净距2 …13题你的解答完全正确,15题错了,534怎么来的?应该先查图得出A1=2248,再加200=2448哈
回复
vanandrew
2014年09月09日 20:07:55
44楼
lavender0213 发表于 2014-9-8 21:22 楼主你吓唬我 我20题也选的A……..不是C我搞不懂第23题,我记得那是求电纳的题 怎么都选的是B 公式里Rm …是用R代入,结果是B啊
回复
vanandrew
2014年09月09日 20:15:57
45楼
dadiluyi 发表于 2014-9-9 19:31 13题你的解答完全正确,15题错了,534怎么来的?应该先查图得出A1=2248,再加200=2448哈查图A1’=2248,A1’-A1=248,查表A2=2000,加上248修正,所以A2=2248
回复
vanandrew
2014年09月09日 20:16:19
46楼
dadiluyi 发表于 2014-9-9 19:31 13题你的解答完全正确,15题错了,534怎么来的?应该先查图得出A1=2248,再加200=2448哈查图A1’=2248,A1’-A1=248,查表A2=2000,加上248修正,所以A2=2248
回复
vanandrew
2014年09月09日 20:18:34
47楼
why1868 发表于 2014-9-9 14:06 上午求电纳用的半径是r还是re呀?跪求知道呀查《送电线路》用的是导体半径,而非有效半径
回复
yy35571447
2014年09月09日 21:37:41
48楼
dadiluyi 发表于 2014-9-9 19:31 13题你的解答完全正确,15题错了,534怎么来的?应该先查图得出A1=2248,再加200=2448哈a1 a2 是按比例增加 图下边注上写的。所以应该用海拔一千的海拔一千时A1/A2=海拔三千时A1/A2
回复
nanrenruhai
2014年09月09日 22:11:39
49楼
8C与空气中避雷针间距冲击电阻10欧,10米校验高度0.2*10+0.1*10=3m


0.3*10=3????????????????????????
回复
nanrenruhai
2014年09月09日 22:26:22
50楼
应该是0.3R,而不是02.R+0.1H

可以查查DL/T620,我当时是查了的
回复
peizhang991005
2014年09月09日 22:57:59
51楼
dadiluyi 发表于 2014-9-9 11:43 这题我也入坑了,我也找到了这个公式,公式说明中给出的S是导线截面,但这里的导线截面应特指导线中导体的 …同意,铝钢比不同的LGJ-500导线有三种,LGJ-500/35 LGJ-500/45 LGJ-500/65,铝部截面积分别是497.01、488.58、501.88mm2,特指一种,应按铝部截面积较合理。
回复

相关推荐