2014年9月7日上午发输变电专业案例准标准答案
zhang-tao-1975
2014年09月08日 20:50:44
只看楼主

抄答案的可以对一对,网友们的集体努力,非标准答案

抄答案的可以对一对,网友们的集体努力,非标准答案
09c56b08ec90f42cac27.rar
2.6 KB
立即下载
免费打赏
jokescn2010
2014年09月09日 13:29:35
22楼
tianwei3110 发表于 2014-9-9 10:51 问一下 第14题 28 57 是什么题了,忘记了14题是油水分离,储油池容量,40/0.84*0.6=28.57
回复
jokescn2010
2014年09月09日 13:36:05
23楼
tianwei3110 发表于 2014-9-9 11:00 第25题 答案是什么,盖住了看不见130.25,经济输送容量
回复
why1868
2014年09月09日 14:06:45
24楼
上午求电纳用的半径是r还是re呀?跪求知道呀
回复
why1868
2014年09月09日 14:07:39
25楼
还有上午13和15题目是什么呀?
回复
hxm9700
2014年09月09日 14:25:07
26楼
40道答案是什么
回复
vanandrew
2014年09月09日 14:30:40
27楼
电纳用Re=0.81 * R
回复
xiangmingslecc
2014年09月09日 15:44:41
28楼
{:1_105:}:L
回复
junzoudl
2014年09月09日 15:45:35
29楼
电纳那个电力系统教材里面有公式,答案是A
回复
chskls
2014年09月09日 15:50:51
30楼
1D热效应
2A热效应
3D1.3倍变压器过负荷求电抗电流和电抗率 2364.3A,4.14%
4C10KV的屋内A2校正130+7.5=137.5mm
5C10KV接地电阻和相电压6.06,9.62
6C20米和35米不等高避雷针联合保护区域边缘的高度17.14m
7D口子型接地电阻9.03欧
8C与空气中避雷针间距冲击电阻10欧,10米校验高度0.2*10+0.1*10=3m
9A850KV冲击耐受电压,3回进线,其中一路是同塔双回,用括号内的数据140m乘以1.35189米
10A工频过电压1.3P.U1.3*252/1.732=189欧
11D风电场的挑错的4处错误
12 B110KV,求系统提供给35KV低压母线侧的短路电流,系统、线路和变压器阻抗都要考虑7.29KA
13A220KV的避雷器145.5KV和189KV
14C油水分离,储油池容量,储油池60%140/0.84*0.6=28.57m3
15D高压屋外A2校正2448mm
16 A电流174.5A、联络开关60%计算32000/110*0.6*60%=104.7A
17 C电动机额定电流选择断路器22000/220=100A
18 B断路器电磁合闸回路10A、250ms
19 D断路器瞬时保护整定电流266.67A;
20*10=200A
50*4/0.75=266.67A
5000/266.67=18.75>1.35
20 A充电装置180A,经常负荷只有直流长明灯;180A
(1.0~1.25)1200/10+8000/2200=156.36~186.36A
21 D正序电抗0.42
22 A正序电纳2.7*10-6
23 AB临界电晕
24 B波阻抗384.9
25 C130.25,经济输送容量钢绞线经济功率,用铝截面而不是综合截面
回复
dadiluyi
2014年09月09日 15:58:10
31楼
chskls 发表于 2014-9-9 15:50 1D热效应2A热效应 3D1.3倍变压器过负荷求电抗电流和电抗率 2364.3A,4.14% 高手!佩服!不但记住答案,居然连求解步骤都能记得!
回复