2014上午案例电流的比值
wcmtree
wcmtree Lv.2
2014年09月08日 16:44:01
只看楼主

供配电上午案例0线电流与相线电流的比值:供配电手册第三版的计算方法和低压配电规范的条文的计算方法不一样,我按规范条文计算结果为0.516,与答案稍有出入,而按手册计算确是一样,但考试是先规范后手册,大家认为我的结算过程会正确吗?

供配电上午案例0线电流与相线电流的比值:供配电手册第三版的计算方法和低压配电规范的条文的计算方法不一样,我按规范条文计算结果为0.516,与答案稍有出入,而按手册计算确是一样,但考试是先规范后手册,大家认为我的结算过程会正确吗?
免费打赏
jianfan2896
2014年09月08日 16:54:34
2楼
我认为规范和手册的中性线谐波电流的计算都是针对导线截面选择的,所以考虑了修正系数,但题干中是要求我们算相导线、中性线的电流,不是为选择导线截面而计算。我的算法是:0.2*3/根号(1的平方+0.2的平方)=0.59。依据则是手册谐波电流有效值的计算P281-式6-34和P494的一段话“中性线三次谐波电流值等于相线谐波电流的3倍”,请大家指教。
回复
cdzcdq
2014年09月09日 11:37:04
3楼
解题过程同一楼,不涉及导线截面选择,应该不用除以修正系数。导体电流有效值应该按照《手册》P281式(6-34)求取。