上午:线路5题(1、正序电抗、2、正序电纳、3、波阻抗、4、临界电晕、5、钢绞线经济功率,记得是用铝截面而不是综合截面A计算,公式在电A系统手册);直流5题(类似A某年真题,但有变化:1、电流174.5A、2、合闸266.7A、3、电动机额定电流选择断路器、4、联络开关60%计算、5、充电装置180A,经常负荷只有直流长明灯);其他:1、储油池60%、2、10KV的屋内A2校正、3、高压屋外A2校正、4、20米和30米不等高避雷针联合保护区域边缘的什么高度、5、口子型接地电阻9.03欧、6、110KV,求系统提供给35KV低压母线侧的短路电流,不知道是不是系统、线路和变压器阻抗都要考虑,答案最大的是7.9KA,不记得选哪个了、7、求空气中避雷针间距3米,记得是冲击电阻10欧,10米校验高度,本应该大于5米,但是答案最多4米的。。8、850KV冲击耐受电压,3回进线,其中一路是同塔双回,记得是189米,用括号内的数据乘以1.35、 9、工频过电压1.3P.U、10、1.3倍变压器过负荷求电抗电流和电抗率,记得是D、11、220KV的,145.5KV和189KV、12、10KV接地电阻和相电压,另第一题没做,第二题是什么热效应的没做,还有一题是挑错的什么风电场的没做,共计25题。


上午:线路5题(1、正序电抗、2、正序电纳、3、波阻抗、4、临界电晕、5、钢绞线经济功率,记得是用铝截面而不是综合截面A计算,公式在电A系统手册);
直流5题(类似A某年真题,但有变化:1、电流174.5A、2、合闸266.7A、3、电动机额定电流选择断路器、4、联络开关60%计算、5、充电装置180A,经常负荷只有直流长明灯);
其他:1、储油池60%、2、10KV的屋内A2校正、3、高压屋外A2校正、4、20米和30米不等高避雷针联合保护区域边缘的什么高度、5、口子型接地电阻9.03欧、6、110KV,求系统提供给35KV低压母线侧的短路电流,不知道是不是系统、线路和变压器阻抗都要考虑,答案最大的是7.9KA,不记得选哪个了、7、求空气中避雷针间距3米,记得是冲击电阻10欧,10米校验高度,本应该大于5米,但是答案最多4米的。。8、850KV冲击耐受电压,3回进线,其中一路是同塔双回,记得是189米,用括号内的数据乘以1.35、 9、工频过电压1.3P.U、10、1.3倍变压器过负荷求电抗电流和电抗率,记得是D、11、220KV的,145.5KV和189KV、12、10KV接地电阻和相电压,另第一题没做,第二题是什么热效应的没做,还有一题是挑错的什么风电场的没做,共计25题。

zjchinese
2014年09月08日 14:41:29
2楼
记忆力真好啊。第一二题都是计算热效应。
回复
pearffett
2014年09月08日 14:55:17
3楼
经济功率怎么算
回复
yy35571447
2014年09月08日 14:58:13
4楼
pearffett 发表于 2014-9-8 14:55 经济功率怎么算电力系统设计手册 有经济截面选择里有个公式
回复
lilin6696
2014年09月08日 15:00:30
5楼
用吕截面计算有依据没,10kv屋内A2值怎么修正的
回复
superzk001
2014年09月08日 15:02:44
6楼
请问第五个接地电阻,是正方形形状系数还是十字形形状系数
回复
superzk001
2014年09月08日 15:04:43
7楼
请问第七条
避雷针空气距离的,我也选了4m,但是保护的配电装置的电压是多少啊,是66kv以下吗
回复
pearffett
2014年09月08日 15:10:19
8楼


是不是就用节目和电流密度反推电流,然后乘以电压和根号三?
回复
zijizhanzhi
2014年09月08日 15:23:49
9楼
兄弟,把下午的题目也发下,好对下答案,完全不记得考题了。
回复
pearffett
2014年09月08日 15:32:37
10楼
对头,楼主记性真好,想想下午的题,大家讨论下
回复
alivedragon
2014年09月08日 15:59:11
11楼
十字形接地电阻选A 9.5欧