本帖最后由 xinshiji168 于 2014-9-6 21:20 编辑 YJV 3×240的电缆,6kV电压,估计是放电缆的时候弄烂的,马上准备送电了,刚发现的。图片大家可以看到吗?现在论坛没法上传附件了吗?外绝缘烂了一个口子我的浏览器有问题,发帖时没法传附件。照片在6楼
本帖最后由 xinshiji168 于 2014-9-6 21:20 编辑
YJV 3×240的电缆,6kV电压,估计是放电缆的时候弄烂的,马上准备送电了,刚发现的。图片大家可以看到吗?现在论坛没法上传附件了吗?外绝缘烂了一个口子
我的浏览器有问题,发帖时没法传附件。
照片在6楼
12楼
xinshiji168 发表于 2014-9-6 21:36 那个地方的护套是完全烂了,口子超过50mm。你的意思里面的绝缘没破坏的话,把护套裂口部分包好就行了吗?恩,是的,测出来绝缘没问题的话可以使用,但是主要看你是临时的还是长期使用的,长期使用的话肯定不可以,临时的话就没问题了
回复
13楼
wuzhanqiang12 发表于 2014-9-6 21:46 恩,是的,测出来绝缘没问题的话可以使用,但是主要看你是临时的还是长期使用的,长期使用的话肯定不可以 …长期用,是一个口子,那个位置的护套完全裂开,如果里面绝缘没受伤,包扎好护套,可以长期用吗?
回复
14楼
xinshiji168 发表于 2014-9-6 21:54 长期用,是一个口子,那个位置的护套完全裂开,如果里面绝缘没受伤,包扎好护套,可以长期用吗?只能说可以用,尽量用热缩套管套一下
回复
15楼
wuzhanqiang12 发表于 2014-9-6 22:01 只能说可以用,尽量用热缩套管套一下顶、、、、、、、、、、、、、、、、、、
回复
16楼
个人经验,从图片上看,问题不大,送电前做交流耐压试验,能通过就行。
回复
17楼
很多电缆施工时外护套被划破,只要经检查内部没有损伤,绝缘测试合格,只需重新做好外护套即可。
处理时需要把这一段的外护套去掉,仔细检查内部绝缘,如果是高压电缆,一点要保证半导电层完好,作绝缘测试通过后认真做好外护套,建议用热缩或冷缩护套。
回复
18楼
最坏的结果是做个接头。
回复
19楼
路过看看了
回复
20楼
打压 检验啊 这样不行吗
回复
21楼
从外表上观察
能不能用,是不能决定的。应该对其做有关试验:绝缘电阻、直流耐压。是敷设电缆时弄坏的,估计问题不大。如试验通过了,对破损处再进行处理(包扎严密,再加护套)是可以使用的。注意:处理后应再作一次直流耐压试验。
回复