大家帮我看一下这根电缆还能用不?
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2014年09月06日 19:57:46
只看楼主

本帖最后由 xinshiji168 于 2014-9-6 21:20 编辑 YJV 3×240的电缆,6kV电压,估计是放电缆的时候弄烂的,马上准备送电了,刚发现的。图片大家可以看到吗?现在论坛没法上传附件了吗?外绝缘烂了一个口子我的浏览器有问题,发帖时没法传附件。照片在6楼

本帖最后由 xinshiji168 于 2014-9-6 21:20 编辑

YJV 3×240的电缆,6kV电压,估计是放电缆的时候弄烂的,马上准备送电了,刚发现的。图片大家可以看到吗?现在论坛没法上传附件了吗?外绝缘烂了一个口子
我的浏览器有问题,发帖时没法传附件。
照片在6楼
免费打赏
开心老爸
2014年09月06日 19:58:49
2楼
烂了就不要用,因为绝缘可能被破坏了
回复
xinshiji168
2014年09月06日 20:03:48
3楼
开心老爸 发表于 2014-9-6 19:58 烂了就不要用,因为绝缘可能被破坏了谢谢,你能看到图吗?外绝缘烂了,总长400米,烂的地方是在电缆夹层内,是否需要做个中间头?
回复
yingying20
2014年09月06日 20:25:14
4楼
看不到图片
回复
xinshiji168
2014年09月06日 20:52:37
5楼
为啥没法上传附件呢
回复
xinshiji168
2014年09月06日 21:18:34
6楼
回复
xinshiji168
2014年09月06日 21:20:37
7楼
开心老爸 发表于 2014-9-6 19:58 烂了就不要用,因为绝缘可能被破坏了你好,图片在6楼
回复
xinshiji168
2014年09月06日 21:21:57
8楼
yingying20 发表于 2014-9-6 20:25 看不到图片你好,图片在6楼
回复
hanzhg54
2014年09月06日 21:27:57
9楼
建议你把外护套破损部分破开,检查内部绝缘,如果完好的话,只需重新包外护套即可。
回复
xinshiji168
2014年09月06日 21:36:26
10楼
hanzhg54 发表于 2014-9-6 21:27 建议你把外护套破损部分破开,检查内部绝缘,如果完好的话,只需重新包外护套即可。那个地方的护套是完全烂了,口子超过50mm。你的意思里面的绝缘没破坏的话,把护套裂口部分包好就行了吗?
回复
wuzhanqiang12
2014年09月06日 21:40:37
11楼
是烂了,还是划破了个口子
可以先用摇表测一下绝缘
回复