2014年一级消防工程师消防安全技术实务思考题17
jinseyudian
jinseyudian Lv.12
2014年09月05日 16:06:07
只看楼主

2014年一级消防工程师消防安全技术实务思考题171.我国常用的气体灭火系统有()等。A.二氧化碳灭火系统B.七氟丙烷灭火系统C.IG541灭火系统D.热气溶胶预制灭火系统2.气体灭火系统适用于扑救()。A.A类火灾中一般固体物质的表面火灾B.B类火灾C.可切断气源的气体火灾D.带电设备与电气线路的火灾E.强氧化剂.含氧化剂的混合物火灾3.气体灭火系统按其装配形式可分为()。A.全淹没系统B.局部应用系统

2014年一级消防工程师消防安全技术实务思考题17
1.我国常用的气体灭火系统有()等。
A.二氧化碳灭火系统
B.七氟丙烷灭火系统
C.IG541灭火系统
D.热气溶胶预制灭火系统

2.气体灭火系统适用于扑救()。
A.A类火灾中一般固体物质的表面火灾
B.B类火灾
C.可切断气源的气体火灾
D.带电设备与电气线路的火灾
E.强氧化剂.含氧化剂的混合物火灾

3.气体灭火系统按其装配形式可分为()。
A.全淹没系统
B.局部应用系统
C.管网灭火系统
D.无管网灭火系统
E.单元独立灭火系统

4.局部应用二氧化碳灭火系统的应用条件是()。
A.保护对象周围的空气流速不宜大于3m/s,必要时应采取挡风措施;
B.在气体喷头与保护对象之间,喷头喷射角范围内不应有遮挡物
C.当被保护对象为可燃性液体时,液面至容器口的距离不应小于150mm
D.灭火剂的喷射时间一般不小于0.50min
E.对于燃点温度低于沸点温度的液体和可熔化固体的火灾,灭火剂的喷射时间一般不小于1.50min

5.气体灭火系统一般由()等组成。
A.灭火剂贮存瓶组
B.液体单向阀.集流管.选择阀以及阀驱动装置
C.压力讯号器
D.管网
E.喷嘴

6.防护区的设置应符合下列要求()
A.防护区的划分宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板需要同时保护时,可合为一个防护区。
B.采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m2,且容积不宜大于3600m3;
C.采用预制灭火系统时, 一个防护区的面积不宜大于500m2 ,且容积不宜大于1600m3
D.防护区维护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.5h;吊顶的耐火极限不宜0.25h
E.防护区维护结构承受内压的允许压强不宜低于1200Pa.防护区应设置泄压口,且宜设置在外墙上,面积按相应气体灭火系统设计规定计算。

参考答案:ABCD;ABCD;CD;ABCDE;ABCDE;ABCDE