2014年一级消防工程师消防安全技术实务思考题161.在二氧化碳灭火系统的防护区中,对气体.液体.电气火灾和固体表面火灾,在喷放二氧化碳前不能自动关闭的开口,其面积不应大于防护区总内表面积的(),且开口不应设置在底面。A.2%B.3%C.8%D.10%2.气体灭火系统的防护区围护结构及门窗的允许压强不宜小于()Kpa。A.1.1B.1.2C.1.3D.1.43.二氧化碳灭火系统防护区的围护结构及门、窗的耐火极限不应低于() h。
1.在二氧化碳灭火系统的防护区中,对气体.液体.电气火灾和固体表面火灾,在喷放二氧化碳前不能自动关闭的开口,其面积不应大于防护区总内表面积的(),且开口不应设置在底面。
A.2%
B.3%
C.8%
D.10%
2.气体灭火系统的防护区围护结构及门窗的允许压强不宜小于()Kpa。
A.1.1
B.1.2
C.1.3
D.1.4
3.二氧化碳灭火系统防护区的围护结构及门、窗的耐火极限不应低于() h。
A.0.5
B.0.6
C.0.9
D.1.0
4.二氧化碳灭火系统按应用方式可分为()。
A.组合分配灭火系统和单元独立灭火系统
B.高压系统和低压系统
C.管网灭火系统和无管网灭火系统
D.全淹没灭火系统和局部应用灭火系统
5.当气体灭火系统设置自动启动方式时,应在接到()个独立的火灾信号后才能启动。
A.1
B.2
C.3
D.4
参考答案:BBADB
1.气体灭火系统机械应急操作装置应设在()。
A.防护区内
B.无管网灭火系统中
C.贮瓶间内或防护区外便于操作的地方
D.泄压口
2.设置气体灭火系统的防护区应设有疏散通道和安全出口,使该区人员能在()min内撤离防护区。
A.0.5
B.1
C.5
D.10
3.对于全淹没灭火系统,二氧化碳设计浓度不应小于灭火浓度的()倍,并不得低于34%。
A.0.5
B.1
C.1.2
D.1.7
4.气体灭火系统防护区的最低环境温度不应低于()0C。
A. 5
B.0
C.-5
D.-10
5.()灭火系统不应设置在人员密集场所、应爆炸危险的场所及有超洁净要求的场所。
A.二氧化碳
B.七氟丙烷
C.IG541
D.热气溶胶预制
参考答案:CADDD