最近看王老的书,说中性线不能重复接地,不然中性线电流会通过并联通路形成杂散电流,但PEN线可以重复接地。我就想PEN线包含得有N线,这也相当于中性线重复接地呀,这究竟是知怎么回事儿啊?
最近看王老的书,说中性线不能重复接地,不然中性线电流会通过并联通路形成杂散电流,但PEN线可以重复接地。我就想PEN线包含得有N线,这也相当于中性线重复接地呀,这究竟是知怎么回事儿啊?
32楼
rk5707 发表于 2014-9-8 18:04 因为它有PE线的功能。安全第一,所以接地。瑕不掩瑜,希望满意!谢谢回复!
回复
33楼
hanzhg54 发表于 2014-9-7 11:52 应该是,在TN-S系统中,中性线不能重复接地,而在TN-C系统中是可以的。也不准确,因为TN-C就没有中性导体,而是功能合一的PEN导体,因为有PE功能,所以可以接地。一般不允许N导体重复接地,除非特殊需要。
回复
34楼
xilinluoye 发表于 2014-9-8 14:13 应该不是这个原因呀…………那是啥?请参与!
回复
35楼
打破砂锅问到底 发表于 2014-9-8 17:41 soga!!!!!!!!!!!!!!!!!小日本的口气?还是别!
回复
36楼
chongqinglamei 发表于 2014-9-8 19:54 那是啥?请参与!只是直觉上觉得不是这个原因。我还没弄清楚
回复
37楼
xilinluoye 发表于 2014-9-9 12:21 只是直觉上觉得不是这个原因。我还没弄清楚那就先把现有的原因搞搞清楚吧!
回复
38楼
老灰兔子 发表于 2014-9-5 16:49 你就听现在的吧,反正现在的人大多数都认为N线不能做重复接地,其主要原因就是认为N线作了重复接地,会造 …像这样的帖子,你得有个解释吧?你根据什么这样说?
回复
39楼
将TN-C系统下的PEN线,个人觉得应该在用户处分电箱做重复接地,阻值≤10Ω,但用户使用时不建议一部分三相设备将PEN线与外壳进行接零保护,一部分两相设备将PEN线作为工作零线使用,建议都做三相使用,并接零保护,说的不对的地方,还请大侠们斧正,谢谢
回复
40楼
lby6359293 发表于 2014-9-9 21:37 将TN-C系统下的PEN线,个人觉得应该在用户处分电箱做重复接地,阻值≤10Ω,但用户使用时不建议一部分三相设 …“但用户使用时不建议一部分三相设备将PEN线与外壳进行接零保护”,那外壳如何做保护接地?如外壳与接地极连接,那同与PEN连接有何不同?PEN尽可能与地连接,是只有好处的!建议不要使用与“零线”有关的如“接零保护”等不规范的术语!
回复
41楼
学习了,感谢哈
回复