请教:发输电 案例
whuvain
whuvain Lv.3
2014年09月04日 17:13:09
只看楼主

考前还来问一个,谢谢!2011年案例下午第2题,该题求图中短路点的最大三相短路电流?参考答案中说考虑系统1那条线路事故检修,所以总阻抗标幺值等于0.091+0.333(题干中指明了10kV母线分列)可疑问的是,求最大,为嘛不是系统1和系统2两条线路都运行啊,这样阻抗不更小,短路电流更大吗,所以应该为0.091||0.212+0.333,不知道我理解的对吗?PS:这两种算法的答案在选项中都有。

考前还来问一个,谢谢!
2011年案例下午第2题,该题求图中短路点的最大三相短路电流?
无标题.jpg

参考答案中说考虑系统1那条线路事故检修,所以总阻抗标幺值等于0.091+0.333(题干中指明了10kV母线分列)

可疑问的是,求最大,为嘛不是系统1和系统2两条线路都运行啊,这样阻抗不更小,短路电流更大吗,所以应该为0.091||0.212+0.333,不知道我理解的对吗?

PS:这两种算法的答案在选项中都有。

无标题.jpg

免费打赏
kakazhou
2014年09月04日 17:32:43
2楼
110内桥,平时桥开关是分的。
回复
poplar2006
2014年09月05日 08:20:01
3楼
本帖最后由 poplar2006 于 2014-9-5 10:05 编辑

内桥接线,如果是线路明备用(专用备用),则一条进线带两台主变;如果是暗备用(互为备用),一条进线带一台主变。前者,和另一条线路没有关系,因为线路开关是打开的。后者,桥开关是打开的。总之,不需要考虑线路并联的情况。
回复
mikol2002
2014年09月05日 09:33:39
4楼
导体与电器选择设计技术规定(DT/T 5222-2005)
5.0.4条规定:确定短路电流时,应按可能发生 最大短路电流的正常运行方式,不应按仅在切换过程中可能并列运行的接线方式
回复
whuvain
2014年09月05日 13:50:47
5楼
poplar2006 发表于 2014-9-5 08:20 内桥接线,如果是线路明备用(专用备用),则一条进线带两台主变;如果是暗备用(互为备用),一条进线带一 …桥开关还有一个作用就是一台主变检修时,一台主变能通过桥开关带两条线路,这样就会出现两条线路并列运行的情况,我这想法对不对?桥形接线的明备用、暗备用具体知识哪里有讲解,谢谢!
回复
whuvain
2014年09月05日 13:51:57
6楼
本帖最后由 whuvain 于 2014-9-5 13:53 编辑 kakazhou 发表于 2014-9-4 17:32 110内桥,平时桥开关是分的。嗯,是分开的,但参考答案的解答需要桥开关合上才可以算(题中110kV侧是内桥接线),且题目指明了10kV 1号母线,刚好跟0.091的线路不是线变组,所以?难不成是我拿的这个真题图画错了?
回复
whuvain
2014年09月05日 13:55:55
7楼
mikol2002 发表于 2014-9-5 09:33 导体与电器选择设计技术规定(DT/T 5222-2005)5.0.4条规定:确定短路电流时,应按可能发生最大短路电流的 …嗯,我确实没考虑到这一条(汗!),但是这一条说的“切换过程中的可能并列运行方式”,指的是切换过程,那就是说,内桥接线,一台主变带两条线路(一台主变检修)的情况是不正常的运行方式?只会切换过渡一下?
回复
poplar2006
2014年09月05日 15:45:09
8楼
whuvain 发表于 2014-9-5 13:55 嗯,我确实没考虑到这一条(汗!),但是这一条说的“切换过程中的可能并列运行方式”,指的是切换过程, …应该不是这个意思。要知道,一台主变如果真的出了故障检修,那可不是短时间就能搞定的,要可能都要返厂甚至重新换一台,短路计算要考虑的。
回复
whuvain
2014年09月06日 19:45:17
9楼
poplar2006 发表于 2014-9-5 15:45 应该不是这个意思。要知道,一台主变如果真的出了故障检修,那可不是短时间就能搞定的,要可能都要返厂甚 …我有点混乱,那主变一时半会修不好,那么说一台主变带两条线路(桥形接线时)就有可能了,那么我说的这道题目该怎么算,我糊涂了。
回复
poplar2006
2014年09月06日 20:41:31
10楼
whuvain 发表于 2014-9-6 19:45 我有点混乱,那主变一时半会修不好,那么说一台主变带两条线路(桥形接线时)就有可能了,那么我说的这道 …你原贴中不是已经给解法了吗?
回复
chch023
2014年09月08日 18:50:22
11楼
应该是你的第2种算法。线路1检修只是个陷阱!
回复