办公楼什么时候需要设喷淋
zhangjin718
2014年09月04日 14:02:51
只看楼主

办公楼什么时候需要设喷淋,是建筑面积大于3000平吗

办公楼什么时候需要设喷淋,是建筑面积大于3000平吗
小时工
2014年09月04日 14:41:39
2楼
参见GB50016建筑设计防火规范8.5条,设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大3000m2的办公楼等需要设置自动喷水灭火

回复
王农勤
2014年09月04日 15:24:44
3楼
总面积大于3000平方米,且设置送回风管的集中空调系统,由此可见,为二个条件同时具备。
回复
版专攻
2014年09月04日 19:12:14
4楼
二楼的是将出的建筑设计防火规范?三楼正解
回复
小草瑜
2014年09月05日 08:30:06
5楼
看下建规说的很清楚
回复
飞啊飞啊
2014年09月05日 09:22:09
6楼
不是中央空调系统的,就不需要了吗?
回复
huangsuihua
2014年09月05日 12:17:48
7楼

不是中央空调系统的,就不需要了。
回复
云飘飘
2014年09月06日 06:12:58
8楼
满足建筑面积要求、是否是高层建筑、是否设置中央空调。
回复
攻城师55731
2014年09月09日 16:37:18
9楼
注意里面的一个“且”字!
回复

相关推荐

APP内打开