梁箍筋
zouqinghua461926
2014年09月03日 13:51:57
只看楼主

梁为4肢箍间距为100,假设抗扭箍筋为0.696 抗剪箍筋为1.206 箍筋直径为什么10就可以

梁为4肢箍间距为100,假设抗扭箍筋为0.696 抗剪箍筋为1.206 箍筋直径为什么10就可以
免费打赏
kkeout曼
2014年09月03日 14:55:48
2楼
这个条件太宽泛了啊,钢筋等级都没啊
回复
lengyuan88
2014年09月03日 16:40:05
3楼
0.696+1.206/4=0.9975(单肢) 选12
回复
th469674022
2014年09月03日 17:05:28
4楼
抗剪箍筋是放里面两肢,外面两肢放抗扭!!
回复
tangweizhong
2014年09月03日 20:11:16
5楼
Ast1/s=0.696;Asv/s=1.206;
Ast1:抗扭所需的沿周边布置的单肢箍面积;
Asv:抗剪所需要的总箍筋面积;
抗剪扭所需要的总的箍筋面积:As=0.696*100*2+1.206*100=259.8mm2;
单肢箍面积为:259.8/4=64.95mm2《78.5mm2;
10@100(4);
回复
tangweizhong
2014年09月03日 20:11:55
6楼
yaochangji 发表于 2014-9-3 14:55 这个条件太宽泛了啊,钢筋等级都没啊需要钢筋级别干嘛?
回复
kkeout曼
2014年09月03日 21:21:01
7楼
??
回复
idan86
2014年09月03日 22:17:26
8楼
本帖最后由 idan86 于 2014-9-3 22:43 编辑 tangweizhong 发表于 2014-9-3 20:11 Ast1/s=0.696;Asv/s=1.206;Ast1:抗扭所需的沿周边布置的单肢箍面积;Asv:抗剪所需要的总箍筋面积;还有最外层单肢也要满足,0.696+1.206/4=0.99,选O12====
回复
行知
2014年09月03日 22:22:13
9楼
楼上解答的很好
回复
富强168
2016年10月18日 11:16:25
10楼
在PKPM里面你可以打开吊筋布置开关 系统按照计算的结果布置 不必太在意
回复
jiangtao32
2016年10月18日 16:21:58
11楼

本帖最后由 idan86 于 2014-9-3 22:43 编辑

tangweizhong 发表于 2014-9-3 20:11
Ast1/s=0.696;Asv/s=1.206;
Ast1:抗扭所需的沿周边布置的单肢箍面积;
Asv:抗剪所需要的总箍筋面积;

还有最外层单肢也要满足,0.696+1.206/4=0.99,选O12
====正确
回复