现在拍的桩头照片 确定从我的相册中选择图片: 点击图片添加到帖子内容中 确定
现在拍的桩头照片
确定
从我的相册中选择图片:
点击图片添加到帖子内容中
确定
|
|
|
12楼
要处理1111111111
回复
13楼
主要看设计单位是怎么要求的
回复
14楼
wig18752053046 发表于 2014-9-4 07:20 谢谢:我们是做锅底了,但设计师说增加钢筋,甲方又不给签证.这么办?如果设计方书面确认增加钢筋,就需要分清造成桩头不能满足锚固的原因了,是桩基单位责任还是总包方责任,甚至是设计方责任。总之,非总包责任时,可书面向甲方提出增加费用,费用批不批看情况,把责任分清免得以后扯皮。
回复
15楼
wangyan80 发表于 2014-9-4 21:04 如果设计方书面确认增加钢筋,就需要分清造成桩头不能满足锚固的原因了,是桩基单位责任还是总包方责任, …谢谢:这是总包单位把桩破低于垫层标高了.
回复
16楼
wig18752053046 发表于 2014-9-4 08:41 桩基是甲方分包的那为什么甲方不给签证呢?!
回复
17楼
wig18752053046 发表于 2014-9-5 06:50 谢谢:这是总包单位把桩破低于垫层标高了.也就是说桩本身质量没有问题,总包破桩头时标高没控制好,那么做为总包什么也别说了,照做吧。
回复
18楼
我以前是专业做基础分包的,这样的做法是比较常见的了,特变是桩的标高不够的时候。
回复
19楼
一般应该有图集上的标准做法,结算应该会算在内的。
回复
20楼
我想知道最后是怎么处理的?
回复
21楼
桩头锚入承台100mm,周边做倒锅底
回复