新人求教(中央空调实际问题,希望大家多多帮忙)
zjy7957
zjy7957 Lv.2
2014年09月02日 21:48:56
来自于中央空调
只看楼主

现在手头上有一个项目,6层的建筑物,总面积是8450平米。1~3层是商场,层高是4.5米,4~6层是快捷酒店层高是3.6米。总的冷负荷是1600KW,其中每层商场面积时16010平米,每层商场负荷是370KW,冷负荷指标是230W/平米。酒店每层约1300平米每层酒店负荷是170KW,冷负荷指标是130W/平米。其中商场冬季需要空调制热。每层的空调热负荷是500KW,地点是山西大同。

现在手头上有一个项目,6层的建筑物,总面积是8450平米。1~3层是商场,层高是4.5米,4~6层是快捷酒店层高是3.6米

。总的冷负荷是1600KW,其中每层商场面积时16010平米,每层商场负荷是370KW,冷负荷指标是230W/平米。酒店每层约

1300平米每层酒店负荷是170KW,冷负荷指标是130W/平米。其中商场冬季需要空调制热。每层的空调热负荷是500KW,地

点是山西大同。

设备选型时选用风冷热泵模块机组,(单台制冷量66KW,制热量是75KW.)20台。(根据样本,此型设备最多8台组成一个模

块)则计划按照5台组合成一个模块,一共并联4个模块组。商场区域每层末端都采用34台1000型,风机盘管+两台6000风

量新风机模式。酒店区域每层选择50台风机盘管+1台4000风量新风机的模式。

以上就是项目及设备选型情况。


问题:
1、请各位帮忙看看,这样配置是否合适。

2、由于多个模块机组并联及冬季酒店区域不使用空调供热,我实在不知该怎么配循环水泵了。希望大家多多帮忙





(希望畅所欲言,不吝赐教,多多益善。)
免费打赏
yxlweihai
2014年09月03日 09:50:06
2楼
您的新风机的风量怎么算的?一小时换气多少次?
回复
zjy7957
2014年09月03日 17:16:21
3楼
新风量是根据每人平均,30m3/h; 每小时换气5次
回复
y6031818
2014年09月07日 16:30:25
4楼
循环水泵按夏季工况选取,如果甲方允许可采用变频控制
回复
minbee2005
2014年09月08日 15:44:39
5楼
大同冬季很冷的,采用风冷热泵机组冬季供热存在很多隐患;当地集中供热应该便宜,建议调整为集中供热方式;
回复
xsmlwhy
2014年09月09日 09:07:30
6楼
新风选的有点不科学
回复
随榆而安
2014年09月09日 14:37:32
7楼
yxlweihai 发表于 2014-9-3 09:50 您的新风机的风量怎么算的?一小时换气多少次?:lol:lol:lol
回复
zjy7957
2014年09月13日 19:02:31
8楼
xsmlwhy 发表于 2014-9-9 09:07 新风选的有点不科学哦?是选小了吗?
回复
zjy7957
2014年09月13日 19:04:03
9楼
minbee2005 发表于 2014-9-8 15:44 大同冬季很冷的,采用风冷热泵机组冬季供热存在很多隐患;当地集中供热应该便宜,建议调整为集中供热方式;可是甲方就是这样要求的,原本设计的是多联机,可是甲方嫌造价高,才退而求其次选用这种系统的。
回复