小弟刚刚做完一个水冷冷水机组机房,特上传求指点水泵水泵 配电箱3 两台开利350B主机接口主机接口主机接口主机接口水泵
小弟刚刚做完一个水冷冷水机组机房,特上传求指点
水泵
水泵
配电箱3
两台开利350B
主机接口
主机接口
主机接口
主机接口
水泵
2楼
哈哈。同行呀。你的主机是低压的吧。我们是高压的,1060kW
回复
3楼
看起来还是挺规范的,刚做完一个地源螺杆水冷机房。:handshake
回复
4楼
andymask 发表于 2014-9-3 08:42 看起来还是挺规范的,刚做完一个地源螺杆水冷机房。地源螺杆?????????
回复
5楼
广州大麦控制器 发表于 2014-9-3 15:23 地源螺杆?????????怎么了。。。。。。。。
回复
6楼
内容水流开关安装不对
回复
7楼
做得不咋的。
回复
8楼
最大毛病是蝶阀跟其他阀门直接连在一起,要拆过滤器、软接时蝶阀不起作用
回复
9楼
凯旋水泵吧,弯头直接接水泵,水泵厂家不diao你?
回复
10楼
弯头处不做支架啊,回头用电脑再做评价
回复
11楼
谢谢楼上分享~~:handshake
回复