小弟刚刚做完一个水冷冷水机组机房,特上传求指点
yz524994221
2014年09月02日 17:05:56
来自于中央空调
只看楼主

小弟刚刚做完一个水冷冷水机组机房,特上传求指点水泵水泵 配电箱3 两台开利350B主机接口主机接口主机接口主机接口水泵

小弟刚刚做完一个水冷冷水机组机房,特上传求指点

水泵
11.jpg
水泵
22.jpg
配电箱3
33.jpg
两台开利350B

44.jpg
主机接口
55.jpg
主机接口
66.jpg
主机接口
77.jpg
主机接口
88.jpg
水泵
99.jpg

99.jpg


11.jpg


22.jpg


33.jpg


44.jpg


55.jpg


66.jpg


77.jpg


88.jpg

免费打赏
tanguandong
2014年09月02日 18:52:10
2楼
哈哈。同行呀。你的主机是低压的吧。我们是高压的,1060kW
回复
andymask
2014年09月03日 08:42:25
3楼
看起来还是挺规范的,刚做完一个地源螺杆水冷机房。:handshake
回复
广州大麦控制器
2014年09月03日 15:23:10
4楼
andymask 发表于 2014-9-3 08:42 看起来还是挺规范的,刚做完一个地源螺杆水冷机房。地源螺杆?????????
回复
andymask
2014年09月03日 15:38:47
5楼
广州大麦控制器 发表于 2014-9-3 15:23 地源螺杆?????????怎么了。。。。。。。。
回复
冷暖相惜
2014年09月03日 22:48:59
6楼
内容水流开关安装不对
回复
hec1104
2014年09月04日 09:54:31
7楼
做得不咋的。
回复
oyyishan
2014年09月04日 15:22:51
8楼
最大毛病是蝶阀跟其他阀门直接连在一起,要拆过滤器、软接时蝶阀不起作用