求助发输电11上午案例第17题
kakazhou
kakazhou Lv.2
2014年09月02日 15:21:05
只看楼主

GD应该满足的动稳:我的计算方法是36*根号2*1.8+3.86*根号2*1.85=101.7kA,选择C不知为何交通出版社的答案没有计算系统侧至短路点的这部分电流3.86呢?应该是类似13年下午案例第22题,求探讨。

GD应该满足的动稳:我的计算方法是36*根号2*1.8+3.86*根号2*1.85=101.7kA,选择C
不知为何交通出版社的答案没有计算系统侧至短路点的这部分电流3.86呢?应该是类似13年下午案例第22题,求探讨。
免费打赏
zmailliw
2014年09月02日 18:03:31
2楼
只计算最大短路点就够了
回复
sepcocheng
2014年09月02日 18:12:36
3楼
短路电流肯定来自系统和发电机两部分!楼主正解
回复
kakazhou
2014年09月02日 22:02:04
4楼
zmailliw 发表于 2014-9-2 18:03 只计算最大短路点就够了这两点短路电流应该是一样的吧,题目知识说通过开关的电流,方向是不一样的应该所以发电厂母线上应该是包括系统侧和本厂侧的吧,我是这么估摸着的
回复
kakazhou
2014年09月02日 22:02:36
5楼
sepcocheng 发表于 2014-9-2 18:12 短路电流肯定来自系统和发电机两部分!楼主正解临考试,发现很多以前没关注到的点都有问题,哎
回复
sepcocheng
2014年09月02日 22:19:47
6楼


能有这个深度,已是高手了!我也是看到你的帖子才想起考虑这个问题
回复
poplar2006
2014年09月03日 08:15:56
7楼
11真题中是不同故障点的电流,应该是包含系统侧和发电侧的。而13年的是同一故障点,分别来自系统侧和发电侧的电流。两者是不一样的。
回复
sepcocheng
2014年09月03日 09:31:37
8楼
本帖最后由 sepcocheng 于 2014-9-3 15:23 编辑



如果发电机正常并网运行,d1和d2等电位,应该是同一故障点,短路电流的不同意味着运行方式的不同。或者d1的短路电流包含了d2?那样的话,话就是我原来理解错了!(d2点应该是在发电机不运行,DL断路器断开状态下,220KV系统提供的短路电流吧?)
回复
poplar2006
2014年09月03日 14:51:54
9楼
断路器的两侧,不能看成一个点的。
回复
tttmgcs
2014年09月03日 17:04:59
10楼
做的时候跟你一样,但是四个选项没这个,104是两边都1.85算出来,107是两边都1.9算出来的,晕了,不知道出题的是不是认为应该两边取一样呢,两个答案都是两边kch相同。
回复
kakazhou
2014年09月03日 22:27:34
11楼
tttmgcs 发表于 2014-9-3 17:04 做的时候跟你一样,但是四个选项没这个,104是两边都1.85算出来,107是两边都1.9算出来的,晕了,不知道出题 …发电厂母线对于远端系统侧,应该是用1.8,本厂给出的应该是1.85,我是这么理解的哦,算出来101,可以选104嘛
回复