请教大神 弱电监控设备供电设计时必须提供UPS不间断电源吗?

请教大神 弱电监控设备供电设计时必须提供UPS不间断电源吗?
免费打赏
licaicongcong
2014年09月02日 15:00:00
2楼
如图 弱电设备配电箱为市电及柴油发电机双电源供电 还需要设计UPS不间断电源吗?
回复
lingxuct
2014年09月02日 15:43:49
3楼
弱电系统加个UPS要比柴油发电机或备用电源自投简单多了!
回复
licaicongcong
2014年09月02日 16:37:49
4楼
ccc___ 发表于 2014-9-2 15:43 弱电系统加个UPS要比柴油发电机或备用电源自投简单多了!意思就是备用电源自投就不需要考虑UPS了吗?
回复
licaicongcong
2014年09月02日 16:40:56
5楼
ccc___ 发表于 2014-9-2 15:43 弱电系统加个UPS要比柴油发电机或备用电源自投简单多了!另外备用电源自投有个时间吧 现在不考虑造价问题 就目前这种情况,消防负荷备用电源由自启式发电机供给,当市电失电时,发电机在30秒内自启动投入带应急负荷运行。这种还需要UPS不?
回复
lingxuct
2014年09月02日 16:46:39
6楼
消防负荷有消防水泵,其容量相对(弱电来)说就大多了,装UPS的成本太高,用备用电源自投就省钱多了。
回复
licaicongcong
2014年09月02日 16:48:48
7楼
ccc___ 发表于 2014-9-2 16:46 消防负荷有消防水泵,其容量相对(弱电来)说就大多了,装UPS的成本太高,用备用电源自投就省钱多了。CC 我关心的是这种备用电源自投后还需要UPS不?
回复
lingxuct
2014年09月02日 16:55:11
8楼
licaicongcong 发表于 2014-9-2 16:40 另外备用电源自投有个时间吧 现在不考虑造价问题 就目前这种情况,消防负荷备用电源由自启式发电机供给, …不考虑造价,就考虑实用型,备用电源自投是在切换过程中会存在停电一段时间,消防水泵、应急照明等在切换中停电几分钟都没关系,所以,备用电源自投就可以。但有些弱电设备供电要求会很高,不能间断,就需要装UPS了,如一些监控等电脑控制的设备,只要间断供电50ms以上,机器就会停止工作,要再(人工)开机才能继续运行,这样的机器在供电切换时就会停止工作,需要人工开机不是很麻烦?
回复
lingxuct
2014年09月02日 16:58:52
9楼
licaicongcong 发表于 2014-9-2 16:48 CC 我关心的是这种备用电源自投后还需要UPS不?按照上楼偶说的,应该连续运行的机器,在供电切换时会停机,需要人工开机的设备,应考虑用UPS。
回复
licaicongcong
2014年09月02日 17:01:42
10楼
ccc___ 发表于 2014-9-2 16:55 不考虑造价,就考虑实用型,备用电源自投是在切换过程中会存在停电一段时间,消防水泵、应急照明等在切换 … 可能是我表达不够清楚 我的意思就是指监控设备这一块单独加装UPS 看来弱电监控设备这一块还是应该加装UPS咯
回复
licaicongcong
2014年09月02日 17:04:39
11楼
ccc___ 发表于 2014-9-2 16:58 按照上楼偶说的,应该连续运行的机器,在供电切换时会停机,需要人工开机的设备,应考虑用UPS。谢谢CC耐心解惑哈:handshake