请教设计前辈个问题
xuzhidy1123
2014年09月02日 11:01:58
只看楼主

我在实际工作中遇到个问题向各位设计前辈请教,6KV母线是否可以由主变高后备保护?我看规程上写的除了重要负荷外3-10KV母线可以由主变后备保护进行保护,但个人理解该处后备保护应为主变低后备保护,如果用高压侧开关保护低压侧母线,从原理上讲是远后备保护,且没有主保护,这样如果6KV母线短路将导致短路时间过长及灵敏度等问题。不知我理解的对不,请各位前辈指教

我在实际工作中遇到个问题向各位设计前辈请教,6KV母线是否可以由主变高后备保护?我看规程上写的除了重要负荷外3-10KV母线可以由主变后备保护进行保护,但个人理解该处后备保护应为主变低后备保护,如果用高压侧开关保护低压侧母线,从原理上讲是远后备保护,且没有主保护,这样如果6KV母线短路将导致短路时间过长及灵敏度等问题。不知我理解的对不,请各位前辈指教
免费打赏
szh0111
2014年09月02日 16:23:20
2楼
6kV母线若设主保护,就是设母线专用保护。6kV母线一般为封拷式,只要充电时不出问题,正常运行时出短路故障的可能性极低,所以,一般不是特别重要变电站的6kV母线均由主变后备保护进行保护,其时间肯定较长。一般变电站可只设高后备保护,只有低压侧存在电源情况才必设低后备保护。这只是我的理解,供参考。
回复
xuzhidy1123
2014年09月03日 14:51:57
3楼
谢谢了,祝中秋快乐
回复