关于二排筋第二排筋奇数根钢筋排布的问题
zhangningyi123
2014年09月02日 10:12:01
只看楼主

本人新手。如图所示,200x450梁采用2肢箍,支座负筋采用6圆16 3/3 请问第二排中中间一根钢筋实际中怎么绑扎,单位人说可以这么配?还有在设计中在这种情况下 第二排钢筋是否尽量采用偶数根?谢谢啦

本人新手。如图所示,200x450梁采用2肢箍,支座负筋采用6圆16 3/3 请问第二排中中间一根钢筋实际中怎么绑扎,单位人说可以这么配?还有在设计中在这种情况下 第二排钢筋是否尽量采用偶数根?谢谢啦

24#结构施工图.jpg

免费打赏
一类场地
2014年09月02日 11:50:16
2楼
本帖最后由 zhou0919 于 2014-9-2 11:53 编辑

综合考虑钢筋直径,间距,墙柱梁截面尺寸、抗震等级、计算面积等一系列的因素,有时候这种第二层3跟的情况是无法避免的,其实不违反受力计算模型,施工的时候可以用扎丝双一下,两个加长一下,吊在上排中间钢筋或者箍筋上,不过要吊的结实一点,不然浇筑混凝土的时候容易掉下去,或者用跟梁宽一样的钢筋头绑在两侧箍筋上架住中间那一根。
回复
zhangningyi123
2014年09月02日 12:19:47
3楼
zhou0919 发表于 2014-9-2 11:50 综合考虑钢筋直径,间距,墙柱梁截面尺寸、抗震等级、计算面积等一系列的因素,有时候这种第二层3跟的情况是 …非常感谢您的回答 谢谢:)
回复
jszxwsw
2014年09月04日 09:24:42
4楼
两排筋间横向加短钢筋棍
回复
zhangningyi123
2014年09月04日 09:38:42
5楼
jszxwsw 发表于 2014-9-4 09:24 两排筋间横向加短钢筋棍谢谢 现在明白了 那配筋时是否第二排尽量为偶数?
回复
结构小逗逼
2014年09月04日 10:03:21
6楼
加油探讨,我也来学习下
回复
陈剑
2014年09月04日 10:27:28
7楼
这个跟奇数和偶数有关系吗?直接用扎丝吊起来多少根不都一样吗?只要二排不比一排多。
回复
zhangningyi123
2014年09月04日 11:46:49
8楼
chenjianbo1989 发表于 2014-9-4 10:27 这个跟奇数和偶数有关系吗?直接用扎丝吊起来多少根不都一样吗?只要二排不比一排多。好的 明白了 谢谢
回复
ahe1990
2014年09月04日 12:47:30
9楼
现场施工是多采用扎丝吊在上层筋上
回复
vicker_cheung
2014年09月04日 12:54:41
10楼
如果配的是4肢箍,第二排当然是偶数比较好,当然第二排超过了4根后奇数就没关系了。你的图3根16放得下吗?只有200宽的柱子
回复
xiewentao874632
2014年09月04日 14:24:21
11楼
vicker_cheung 发表于 2014-9-4 12:54 如果配的是4肢箍,第二排当然是偶数比较好,当然第二排超过了4根后奇数就没关系了。你的图3根16放得下吗?只 …我也感觉楼主的3根16放不下去。
回复