高层建筑楼板四角开裂如何防治?
zcl_1243
zcl_1243 Lv.2
2007年10月12日 09:16:55
来自于建筑构造
只看楼主

我们施工的31层楼房房间四角均出现不同成度的开裂.材料为C30商品砼,打开检查上下层钢筋规格数量及保护层均符合规范要求.请问各位老师开裂的造成原因?及如何防治?谢谢.

我们施工的31层楼房房间四角均出现不同成度的开裂.材料为C30商品砼,打开检查上下层钢筋规格数量及保护层均符合规范要求.请问各位老师开裂的造成原因?及如何防治?谢谢.
免费打赏
xielq521
2007年11月18日 23:18:32
52楼
我觉得斑竹要发个图,这样才能比较准确的判断,我认为混凝土塌落度大是主要原因。我自己就处理过这样的问题。我是、做设计的,不同意见请指出。
回复
pengyonggs
2007年11月19日 10:45:30
53楼
太好了, 跟各位学习了,请问哪里有小区维修方面的论坛?谢谢了!!!
回复
lj1016
2007年11月19日 17:01:50
54楼
主要是砼收缩引起的。采用增加外角部钢筋网片效果不大,最好是加强砼养护。
楼板裂缝发生后,一般不会再变化(与温度变形破怀不同) ,因此在交付前修复就可以了。如果在做地坪前已发生裂缝,则粉刷完全能解决,一般不会有任何后遗症。
回复
wws-760810
2007年11月19日 20:19:23
55楼

19楼是商品砼公司的技术员吧,呵呵。。。开玩笑。高手啊,分析得非常到位,但是如你所说裂缝好象不知是在板的四周有吧,我也不知道楼主的施工时间在什么时候,如果施工温度比较高,直接说在夏天吧,那么应该是属于温度裂缝,加强养护就好了,我们工地也出现这种情况,不过我们的不单单是四周裂,是整个楼面裂,施工的时候控制得也不错的,后来找来商品砼公司的技术员,分析的和19楼和2楼的一样,我当时到现场看见这情况的时候吓了我一跳呢,后来在会上说出来还招来猜疑呢,以前我们用自拌砼好象这种情况很少发生的,而且还省水泥,现在是经济利益高于一切啊,扯远了,我个人倾向于砼级配的说法,以前自拌砼为了省水泥所以骨料级配都做得比较好,裂缝也少就是自带裂缝和温度裂缝,不象现在这样整个楼面都裂了,外面下雨里面也下雨
回复
lichengr
2007年11月19日 21:33:11
56楼
混凝土的水灰比、塌落度过大.
回复
ygxc
2007年11月20日 00:52:13
57楼
回复
xuys2008
2007年11月20日 10:43:47
58楼
回复
yxg3366
2007年11月20日 11:55:55
59楼
从楼主发出的信息是板的四角开裂,而不大面开裂:
个人认为四角开裂而大面不开裂主要原因是设计未加放射筋造成;
如是大面裂主要原因是砼自身原因造成:
1、商砼坍落度较大,粉煤灰外加剂影响,造成干缩;
2、施工后荷载上去过早,布料机动荷载较大,施工中震动影响;
3、养护不及时及养护时间不足;
回复
slr0576
2007年11月20日 18:45:33
60楼
常感谢楼主提供的宝贵资料,精心收集了这么多的资料,拿出来与大家共同分享,非常有用,相信大家会感谢你的!不错的资料,非常实用,很有启发!向你致敬!让我们共同学习,共同进步!方案很不错!
回复
xuxu118
2007年11月20日 20:11:47
61楼
应该是设计计算上有点失误.施工上的问题应该不大.已经三十几层了.施工的实力还是可以的.