单位指标法进行负荷计算
静安寺听
2014年09月01日 11:42:02
只看楼主

本帖最后由 xhf511 于 2014-9-1 17:24 编辑 在建筑方案时,负荷计算我们通常采用单位面积功率法。有个疑问问问各位大侠:《全国民用建筑工程设计技术措施》-2009中P15,办公楼用电指标30~70W/m2,变压器容量指标50~100(VA/m2);1. 《供配电设计手册》第三版P11,用单位面积功率法算出来的是计算有功功率,算变压器容量的时候仅考虑功率因数和负载率是否就可以了?例如1W平方的办公,采用用电指标70W/m2,计算有功功率700kW,暂定0.9的功率因素和0.8的负载率,变压器安装容量:972kVA,选用1000kVA的变压器。

本帖最后由 xhf511 于 2014-9-1 17:24 编辑

在建筑方案时,负荷计算我们通常采用单位面积功率法。
有个疑问问问各位大侠:
《全国民用建筑工程设计技术措施》-2009中P15,办公楼用电指标30~70W/m2,变压器容量指标50~100(VA/m2);
1. 《供配电设计手册》第三版P11,用单位面积功率法算出来的是计算有功功率,算变压器容量的时候仅考虑功率因数和负载率是否就可以了?例如1W平方的办公,采用用电指标70W/m2,计算有功功率700kW,暂定0.9的功率因素和0.8的负载率,变压器安装容量:972kVA,选用1000kVA的变压器。
2. 如果采用变压器容量指标计算变压器容量时,是否需要考虑负载率的情况?假如1W平方的办公,采用变压器容量指标为100VA/m2,容量为:1000kVA。选变压器的时候选1000kVA还是选1000/0.8(暂定的负载率)=1250kVA?(不考虑什么负荷等级只考虑容量大小)
免费打赏
水中央
2014年09月01日 13:00:19
2楼
在各个问题还要参考当地的标准要求,规范上是一部分,当地标准又是一部分,两下都要看
回复
静安寺听
2014年09月01日 17:24:12
3楼
水中央 发表于 2014-9-1 13:00 在各个问题还要参考当地的标准要求,规范上是一部分,当地标准又是一部分,两下都要看我只是想了解这个概念,不讨论每平方用多少瓦
回复

相关推荐

APP内打开