厂房挖坑,截桩承台下移,怎样保证承重和结构
zhgb_75
zhgb_75 Lv.2
2014年09月01日 11:12:06
来自于建筑施工
只看楼主

由于设备的设计需求,安装时要在厂房内挖600mm深的坑,会截掉一个桩,承台也会下移重做,重做的地梁会与原地梁连接,混凝土地坪等做法与原有做法相同。 咨询过原始设计院,称这种截桩是不可行的。但别的设计院认为,如果设备设计已定,非要挖坑,这种做法实际上也是可行的。 请问各位大虾,是否有相关的经验,这样做对地坪承重和厂房有什么影响?多谢。

2014年09月02日 09:44:30
12楼
还是咨询原设计或者请有相应资质的设计单位吧,让他们给想个方案
回复
wangyan80
2014年09月02日 22:59:08
13楼
本帖最后由 wangyan80 于 2014-9-2 23:01 编辑

这种情况从理论上说,设备安装要求应在原设计单位进行基础设计前提交,在图纸设计时应充分考虑,如不符合设备安装要求,就是原设计的负责,建设单位可以索赔或要求出具变更。
若后期出具设备安装需求,与原设计图纸不相符,建设单位可要求设计单位按现有设备安装需求出具相应变更,相应费用等情况由建设单位与设计单位协商解决。
若现场已经按原设计施工完毕,设备安装要求对原设计进行变更,需要经过原设计单位计算,并出具相应的变更方案,由施工单位具体执行。
现在这种情况,需要由原设计根据现在的设备安装和荷载情况进行计算,确认截桩及增加承台梁对现有设备安装后的荷载是否有影响,并出具具体的变更方案。
回复
jszxwsw
2014年09月03日 13:51:56
14楼
承台下移不可以,将影响柱子长度和刚度;应当承台向下加深