12米的路灯可以直接焊接在钢板上吗?欢迎大家讨论。
shyohy
shyohy Lv.3
2014年09月01日 08:50:14
来自于照明工程
只看楼主

12米的路灯可以直接焊接在钢板上吗?正常的应该是用地脚螺栓的,但现在业主没有采购,怕螺栓对应不上,没法安装。现在让我预埋个钢板,然后把路灯焊接上去,但是我担心焊接不牢靠,如果可以,这个钢板应该预埋多大的呢???欢迎大家讨论一下,多谢了!!!

12米的路灯可以直接焊接在钢板上吗?

正常的应该是用地脚螺栓的,但现在业主没有采购,怕螺栓对应不上,没法安装。
现在让我预埋个钢板,然后把路灯焊接上去,但是我担心焊接不牢靠,如果可以,这个钢板应该预埋多大的呢???

欢迎大家讨论一下,多谢了!!!

免费打赏
我爱喝绿茶
2014年09月03日 09:04:17
12楼
基础混凝土浇筑,用钢板,你还是需要固定钢板啊。
回复
wyhwdf
2014年09月03日 09:09:24
13楼
楼主注意:3楼发的灯具基础图片明显不适合稍微高些的灯杆。
千万不要直接套用哦。
回复
ykyk439
2014年09月03日 09:19:50
14楼
当然是可以的 要知道很多重卡的车身都是焊接的

需要确保的是焊接的厚度和面积需要足够大

另外焊点需要做好防锈处理

焊好后将整个板埋地 然后浇铸混凝土

绝对牢固啊
回复
洛幕
2014年09月03日 11:11:04
15楼
如果可以焊的话对后期维护也不方便
回复
kjh0502
2014年09月03日 14:44:07
16楼
不行吧,台风来时就会吹倒,一定要做基础的
回复
zmdqaz
2014年09月03日 22:54:03
17楼
举一个实际例子:我所知道的一座35kV简易站的35米独立避雷针基础由于土建人员是按30米避雷针基础做的(原因不再赘述),结果安装时自然塔脚装不进去地脚螺栓里,于是就割了一块10mm厚的圆钢板开6个孔装在地脚螺栓上,螺母压紧,然后把35米独立避雷针塔脚与圆钢板焊接。按理说应该基础重新做,但现实就是这样的无奈!-----我的意思是钢板下面焊2根直径16mm的“几”字形钢筋,“几”字的那一横与钢板双侧焊接做主筋,用8mm或10mm的钢筋做笼筋环绕主筋,然后整体预埋在混凝土基础中!当然钢板中间别忘了开孔哟!
回复
王铜
2014年09月04日 07:49:04
18楼
按照稳定计算,设置基础。
回复
wangxf
2014年09月04日 08:25:01
19楼
就是焊接在钢板上,那钢板是不是也要采用地脚螺栓固定啊?
回复
疯来疯往
2014年09月04日 08:26:15
20楼
电猪 发表于 2014-9-2 09:00 路灯基础是水泥基础,要在其间预埋地脚螺栓,用于固定用。如果仅仅预埋一块钢板焊接了事,如果遇到大一点的 …懂了,谢谢。
回复
chunhuaxingxing
2014年09月04日 08:35:15
21楼
学习了谢谢
回复

相关推荐

APP内打开