本帖最后由 打破砂锅问到底 于 2014-9-10 09:58 编辑 变电站接地
本帖最后由 打破砂锅问到底 于 2014-9-10 09:58 编辑
变电站接地
![IMG_1634.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/10/51/rBBhH11HQBOAFj-NAAoAc3iTP48917.jpg)
![IMG_1635.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_1636.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_20140623_160906.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_20140623_160929.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_20140623_161816.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_20140623_161820.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_20140625_083528.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_20140625_083605.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_20140625_084006.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_20140625_084325.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_20140625_085039.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_20140625_085200.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_20140625_085239.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_20140625_085348.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
32楼
长见识了,谢谢分享
回复
33楼
感谢楼主 分享
回复
34楼
多发点这样的资料,好供大家学习
回复
35楼
做的还可以,当地土壤电阻多少,冻土层多厚,垂直接地极应该多长,接地网怎么布置(考虑分布电容)没看到
回复
36楼
干得不错!
回复
37楼
你的这个变电站电压等级不低于220KV,接地网采用复合方式,即水平与垂直相结合。施工焊接规范,但是盘内接线给人的感觉比较零乱。
回复