对13版红宝书几个题目的疑问
jianchi_dl
jianchi_dl Lv.3
2014年08月31日 10:51:20
只看楼主

看了13版红宝书,有几个题目觉得有点问题,想看看大家的意见: 2006-1-上午 68 中水系统包括:C、不完全分流系统 此系统属于中水系统形式?是否为不完全分流系统 2007-1-上午 38 答案解析中H=3X4.5+21X3.8+7=100.3是否有误,水箱为21层楼板以上7米,应为H=3X4.5+20X3.8+7=96.5?按此则答案应分一个区。另外,是否要考虑稳压泵的扬程影响?

看了13版红宝书,有几个题目觉得有点问题,想看看大家的意见:

2006-1-上午 68
中水系统包括:C、不完全分流系统
此系统属于中水系统形式?是否为不完全分流系统
2007-1-上午 38
答案解析中H=3X4.5+21X3.8+7=100.3是否有误,水箱为21层楼板以上7米,应为H=3X4.5+20X3.8+7=96.5?按此则答案应分一个区。另外,是否要考虑稳压泵的扬程影响?
2007-1-上午 55
根据规范6.2.5.3 二级处理系统按旱流污水设计,此处旱流答案解析为旱流污水最高日最高时,但计算合流制管渠流量是用的平均时,是否矛盾?
2007-2-上午 19
答案解析:在最高层排水时,水流将BE段管道空气带走导致BE段出现负压,但教材3M P177则是说上面水流将BE段管道封闭,B点排水导致BE段气压上升,二者解释是否矛盾?
2007-2-下午 11
计算过程为什么不把设计规模换算为最高时?膜面积为什么不用进水量62500计算,而是用回用水量计算?
2007-2-下午 13
城市生活污水为何不换算为最高时再计算?
2008-1-下午 66
答案D出自何处?
2008-2-上午 7
按规范dj=d10~d15 按表格相应粒径为2.13.0d10)、3.14.0d15),为何计算只采用2.13.0d10)?
2008-2-上午 22
按规范定时供热耗热量计算热水温度应采用规范表格内各器具用水温度,但答案解析统一按题干的60度,与规范不一致?
2010-1-下午 28
选项B,根据泳池规范4.8.1宜设平衡水池,且解析中说混流式应设均衡水池,但不能因此说设平衡水池就错?
2010-2-上午 19
宾馆地下员工淋浴间,答案解析用的同时使用百分数数据是按公共浴池,但文字又说是按公共企业生活间?
2011-1-上午 37
答案为D,还有一处是哪里漏了?
2011-1-上午 60
从解析看答案是否为BC?C项解析是想说明什么?
2011-1-上午 65
选项B为何正确?从解析看8.4.4-1与高层厂房未看出有必然联系。
2011-1-下午 34
导流型容积式热交换器带有滞水区?
2011-2-下午 17
N<5.835 答案应该是5层及以下?不应包括6层
2012-1-上午 39
选项D,按规范是说补水管按最大时来确定,但个人认为不能说处理设置满足最大时出水就可以不设补水管,是不是如此理解?
2012-1-上午 44
选项A,根据3M版P29第一行“根据工业企业特点”,且此段第一行(即P28倒数第二行)写明是工业企业布置特点,因此A是否正确?
2012-1-下午 54
D应为正确答案?
2012-2-上午 7
正向过滤是水箱上升0.4M,此公式如何理解?
2013-1-上午 27
选项D,根据规范附录D下面的“注”(P128),D是错误的,应大于凹口螺纹水头。
2013-1-上午 63
选项B(预作用气体灭火系统每套装置设置的气体喷头数量相同)为何正确?
2013-1-上午 68
选项D排水横支管采用90度顺水三通和45度斜三通排水量是不一样的,应该是错的。
2013-12-上午 10
根据规范5.2.1污水泵站设计流量按最高日最高时确定,题目给出设计规模应为平均时,需按规范3.1.3算出总变化系数得出最高时流量选泵,按此计算应选B
另:按5.4.1不用少于2太,如一用一备是否也算2台?
2013-1-上午 23
解析中查表:h/d=0.6 ,但根据规范4.4.8,接户管最大设计充满度为0.5,这样不满足规范要求。

luckysun530
2014年08月31日 23:24:17
2楼
2013那个计算:泵站的设计规模就是设计流量,污水厂的设计规模是平均日流量。
回复
jianchi_dl
2014年09月01日 08:32:49
3楼
luckysun530 发表于 2014-8-31 23:24 2013那个计算:泵站的设计规模就是设计流量,污水厂的设计规模是平均日流量。多谢,顺便想问一下,该题说的不少于2台泵,那一用一备就不可以吗(选项D)?